我刚到一家设计院实习,今天是第一天。所长给我的任务是地下室2层做档案室。总面积是39.3m*13.8m,设备室是6m*5m。考虑造价和空间选择那种防火方式和空调方式合适?非常感谢各位师哥师姐的指导!各位大侠多多帮忙!
我刚到一家设计院实习,今天是第一天。所长给我的任务是地下室2层做档案室。总面积是39.3m*13.8m,设备室是6m*5m。考虑造价和空间选择那种防火方式和空调方式合适?非常感谢各位师哥师姐的指导!各位大侠多多帮忙!
2楼
怎么没有人回复?
回复
3楼
地下室的档案室超过500平米了,而且可燃物较多,需要设计机械排烟系统及补风系统。设备室比较小,一般可不排烟,只做通风。
空调方面:档案室如果没有管理人员逗留,相当于库房,可以不做空调,但是要做通风换气,还要考虑除湿;如果只有一两个管理人员,估计也只是呆在入口处的小房间里面,给这个小房间做空调即可;如果人员较多,比如借阅者经常进来,还在里面坐着翻阅,或者档案室的资料比较珍贵,需要恒温恒湿的环境,那么整个档案室都做空调。
回复
4楼
恩,谢谢。但是如果不排烟的话,发生火灾怎么办?
要是还想有气体灭火系统,该怎么弄呢?
小妹我是一头雾水
回复
5楼
这是档案室的图纸,请各位大侠看看,多提宝贵意见!小妹先谢谢各位了!
想都做空调,还要考虑除湿,气体灭火系统,通风!
回复
6楼
答楼主:如果档案室做了气体消防,可以不做排烟。检索室似乎没超过50平米,也可以不排烟。
平时通风空调方面:档案室要求不高的话,我估计不用做空调,做送排风和除湿(档案室和水池挨着,搞不好会很潮湿的)。检索室有人停留,应该做空调。设备用房用途不明,一般应该有排风。
回复
7楼
感谢二楼的解答,非常钦佩二楼专家的作风
目前网易好象有点乱,一些大师们或所谓的大师们,已经不屑于解答一些他们自认为不值一提的问题,一般的帖子是看不到他们发言了,他们已经隐居,偶尔在站务公开小版里激烈争辩
回复
8楼
请问哪个规范有这个规定?
我见过不少人说,有一些资料也称:做了气体消防,可以不做排烟
可是我为这个问题的查了大量的规范,包括水专业的
从没有哪个规范称"做了气体消防,可以不做排烟"
气体灭火是为了灭火
排烟是为了人员疏散逃生
虽然排烟会影响气体灭火效果
但毕竟人是最重要的,首先还是应该保证人员的疏散
回复
9楼
请教一下,是不是一般利用通风来除湿?
如果是的话,一般通风量按多少计算?
回复