修理一台高低温箱,发现复叠式制冷低压级压缩机怀了,需更换,制冷剂为R23高压级为R404
修理一台高低温箱,发现复叠式制冷低压级压缩机怀了,需更换,制冷剂为R23高压级为R404
2楼
没有R23专用的,你可以根据额定蒸发温度下的压力来对比R404A的在此压力下的饱和温度,选择R404A压缩机来代替.
比如-80度的机器,R23对应压力为1.14bar,对应于R404A为-43度,那你需要选择一个低温型的R404A的压机.
注意R23必须用环保冷媒型压缩机.或者用R22的压缩机换环保油.
推荐型号TAJ2446Z.2000RMB左右.
回复