电厂低压GCK柜子,几个电动阀门的伺服回路总是烧开关,而且是开关的上口接线被烧断,其余地方没什么痕迹。
电厂低压GCK柜子,几个电动阀门的伺服回路总是烧开关,而且是开关的上口接线被烧断,其余地方没什么痕迹。
2楼
是什么开关?
电动阀的电流不大,烧掉线肯定是接触不良引起
回复
3楼
就是电动阀门的开关,提供正反转,电流很小,可是通电1个多小时后开关的上口线就被从线鼻处断了,很象是短路的,可是电动阀们那里没什么反应,一切都很正常
回复
4楼
原因找到了是线鼻不合适,接触面积小了,现在问题已经解决了
回复