天正暖通的计算数据如何传递到图中?
jghlym
jghlym Lv.2
2007年12月09日 15:24:04
来自于天正暖通
只看楼主

天正系列软件绘图功能挺强,但是历尽千辛万苦计算出来的数据怎样才能传递到图中,毕竟接下来的散热器计算最终要将负荷转化为散热器的规格,谁有好方法请不吝赐教.

天正系列软件绘图功能挺强,但是历尽千辛万苦计算出来的数据怎样才能传递到图中,毕竟接下来的散热器计算最终要将负荷转化为散热器的规格,谁有好方法请不吝赐教.
免费打赏
skyright
2007年12月10日 09:16:57
2楼
有散热器片数计算的小工具,可以使用!命令名称为“算暖气片”!
回复
风雪归柴门
2007年12月11日 21:40:27
3楼
单独计算暖气片很容易,但是若大批量计算就很烦琐,100%的体力活,没什么技术含量.而且由平面图标注到系统图时还容易出错.
回复
风雪归柴门
2007年12月11日 21:45:04
4楼
能不能将负荷数据存入图中,(与图块关联即可)再建立一个散热器数据库,平面图标注时自动算出片数,并传递给系统图相应图块,从而达到自动标注系统图片数的目的.这样才能真正提高作图效率.
回复
skyright
2007年12月12日 09:16:09
5楼
4楼朋友:
1、负荷数据存入图中,这个功能我们已经做了,下个版本提供给大家;
2、散热器库的问题,在“算暖气片”的对话框中,是有一个简单的散热器数据库的,并且开放给了用户,可扩充;
3、在“算暖气片”的对话框中,也支持标注,可以把计算出来的片数标注在平面图上,而且是批量标注;
4、使用“生系统图”命令,如果平面图上的散热器是带有标注的,到系统图上的散热器也是带标注的。

请你试用一下,然后有问题再沟通!
回复
风雪归柴门
2007年12月13日 09:52:35
6楼
“算暖气片”的对话框中仅有“计算”和“退出”两个命令按钮,标注按钮在哪里?请指点。
回复
风雪归柴门
2007年12月13日 10:08:20
7楼
而且“算暖气片”只能输入命令才能使用,此功能是否为待开发功能?
回复
skyright
2007年12月14日 09:17:06
8楼
老兄,您用的是THvac7.5吗?我说的是7.5的情况,在菜单里就有的命令,不用输入,点击即可!
回复

相关推荐