关于散热器支管上阀门的问题
cgjzhen615
cgjzhen615 Lv.2
2007年12月08日 18:18:29
来自于采暖供热
只看楼主

我看到热水采暖系统的铸铁散热器供水支管和回水支管上一般都安装截止阀,为什么安装截止阀呢?截止阀的局部损失系数不是很大吗?为什么不安装别的类型的阀门呢?

我看到热水采暖系统的铸铁散热器供水支管和回水支管上一般都安装截止阀,为什么安装截止阀呢?截止阀的局部损失系数不是很大吗?为什么不安装别的类型的阀门呢?
免费打赏
sybxbjb
2007年12月19日 12:47:36
12楼
现在规范上都是进水安装温控阀,回水安装闸阀。温控阀材质是铜壳不锈钢阀芯,专门用在散热器进水管路上的,闸阀建议也要用铜或不锈钢材质的,不然两个采暖季下来就扭不动了。
回复
cgjzhen615
2007年12月20日 19:25:42
13楼
我觉得不管在单管系统里还是在双管系统里,截止阀都必不可少.谁能保证自己的水力平衡计算很准
回复
lwjlwj
2007年12月21日 23:27:32
14楼

哈哈,有点不自信
回复
cgjzhen615
2007年12月22日 12:44:12
15楼
呵呵
回复
lovemydog
2007年12月23日 12:20:57
16楼


我晕,支管阀门不严就没有办法修吗?不是还有天地门吗,那里装截止阀,支管装闸阀,既好维修又节约能源,都装截止阀的话,你的循环泵电量至少上升30%,你不动心吗??
回复
lingshengli
2007年12月24日 11:54:02
17楼
从阀门特性来说,截至阀比闸阀有更好的调节性;截至阀更容易关闭严密,闸阀的阀座梢有点杂质就关不严了
回复
guangguang_5782
2007年12月25日 17:19:49
18楼

我们一般设计还用铜闸阀
回复
anycallchun
2008年05月19日 20:20:00
19楼
闸阀是一块板,调节灵活性差。
回复

相关推荐