关于散热器支管上阀门的问题
cgjzhen615
cgjzhen615 Lv.2
2007年12月08日 18:18:29
来自于采暖供热
只看楼主

我看到热水采暖系统的铸铁散热器供水支管和回水支管上一般都安装截止阀,为什么安装截止阀呢?截止阀的局部损失系数不是很大吗?为什么不安装别的类型的阀门呢?

我看到热水采暖系统的铸铁散热器供水支管和回水支管上一般都安装截止阀,为什么安装截止阀呢?截止阀的局部损失系数不是很大吗?为什么不安装别的类型的阀门呢?
免费打赏
lovemydog
2007年12月08日 21:01:02
2楼
安装截门是为了方便维修,在单管跨越管系统中还可以调节立管的流量,不过我见的比较多的是装铜闸阀!!
回复
hckjk
2007年12月09日 01:33:24
3楼
截止阀调节性能好,受杂质影响小容易关死
回复
my030911
2007年12月09日 06:04:13
4楼
我也在工人们修暖气的时候发现了这个问题,不过后来发现还截止阀好,因为它能很好的关闭,虽然它特别容易堵死。假如我们用闸阀的话是不容易堵但是它有个问题是,闸阀一般是关着的,如果用来节流的话在暖气的用行年限的增长,难免有关不严的现象,给维修带来好大的麻烦
回复
cgjzhen615
2007年12月09日 15:24:52
5楼
不知道设计人员在做的时候是不是考虑到截止阀的别的用处,比如是不是对热水供暖系统的水力平衡有利
回复
sybxbjb
2007年12月13日 13:16:27
6楼
截止阀能调节流量的大小,平衡供水流量,调节过热和不热的房间的供水量,闸阀只有开关作用
回复
langlan998
2007年12月13日 14:34:03
7楼
工程中主要是因为闸阀关闭不严所以多用截至阀替换了,但是不知道价格谁高?
回复
rlwb2003
2007年12月13日 19:58:53
8楼
可以在散热器支管的供水安装截止阀,回水管安装闸板阀。
截止阀用来调节流量和关断,闸板阀用来关断。
回复
happy_365
2007年12月14日 08:33:56
9楼


强烈建议安装球阀!工程上安装的闸阀或者截止阀一般质量都很差的,所以建议安装铜质球阀,比较实用!
回复
ylscar
2007年12月14日 19:28:49
10楼
在散热器前后安装闸阀,在供回水立管安装截至阀。
回复
g.jhui
2007年12月15日 15:56:31
11楼
我们这里一般安装球阀,很少发现有截止阀的
回复

相关推荐