急救啊......
apple1986618
2007年12月08日 16:13:05
只看楼主

请问不同等级的变压器低压柜有最小出线要求吗?

请问不同等级的变压器低压柜有最小出线要求吗?
免费打赏
sjg6843
2007年12月08日 16:22:05
2楼
有规范可查的,我记得有一本什么“电气设计常用数据.....”
回复
apple1986618
2007年12月08日 16:42:54
3楼
3Q 具体点好不好 那个规范具体叫什么啊?
回复
zzhspeed
2007年12月08日 16:51:03
4楼
什么叫“不同等级的变压器低压柜出线”,低压柜出线只要能满足载流要求,2.5的线也没说不让用啊。
回复
zhangjh_xj
2007年12月08日 23:41:43
5楼

同感
回复
aann1234567
2007年12月09日 12:17:22
6楼
呵呵
回复
apple1986618
2007年12月09日 15:00:15
7楼
不对吧  那我从低压柜接个3KW的东西 2.5的线是不能满足热稳定度要求吧
回复
chenshikun1962
2007年12月09日 16:08:58
8楼
不同等级的变压器,低压柜出线要求;是根据用电设备负荷,及线损确定使用范围出线。
回复
james_caom
2007年12月09日 18:30:56
9楼
不是出线要求,是短路保护选择要求。这是盲点,很多人做设计时没考虑这个问题。
2.5的线,选用熔断器保护时,不需校验短路时的热稳定。
如选用开关保护,根据短路电流、开关特性及电缆特性计算最小电缆截面。
选用的开关也要满足动热稳定要求。
如开关保护不能满足要求,选用熔断器保护。如选用熔断器保护,线路截面只根据负荷电流大小、压降及经济截面(必要时)选择。
回复
sieskey
2007年12月09日 20:06:53
10楼
<<低压配电设计规范>>第4.2.2条有要求,需校验线路的热稳定性。不同容量的变压器所允许的线路最小截面也不同。
虽然大部分审图中心不会提这个要求,但我们院做时一直都考虑了这个问题。