2楼
有规范可查的,我记得有一本什么“电气设计常用数据.....”
回复
3楼
3Q 具体点好不好 那个规范具体叫什么啊?
回复
4楼
什么叫“不同等级的变压器低压柜出线”,低压柜出线只要能满足载流要求,2.5的线也没说不让用啊。
回复
5楼
同感
回复
6楼
呵呵
回复
7楼
不对吧 那我从低压柜接个3KW的东西 2.5的线是不能满足热稳定度要求吧
回复
8楼
不同等级的变压器,低压柜出线要求;是根据用电设备负荷,及线损确定使用范围出线。
回复
9楼
不是出线要求,是短路保护选择要求。这是盲点,很多人做设计时没考虑这个问题。
2.5的线,选用熔断器保护时,不需校验短路时的热稳定。
如选用开关保护,根据短路电流、开关特性及电缆特性计算最小电缆截面。
选用的开关也要满足动热稳定要求。
如开关保护不能满足要求,选用熔断器保护。如选用熔断器保护,线路截面只根据负荷电流大小、压降及经济截面(必要时)选择。
回复
10楼
<<低压配电设计规范>>第4.2.2条有要求,需校验线路的热稳定性。不同容量的变压器所允许的线路最小截面也不同。
虽然大部分审图中心不会提这个要求,但我们院做时一直都考虑了这个问题。
回复
11楼
??????????
回复