1000级洁净室讨论
biexiaocn
biexiaocn Lv.2
2007年12月07日 19:04:03
只看楼主

100级以上基本都FFU,地板回风。10000级以下基本AHU+HEPA。1000级处于交界面,洁净厂房空调形式多种多样,比如1。MAU+DCC+FFU,高架地板回风2。MAU+DCC+FFU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)3。MAU+RCU+HEPA,或者如果区域小的话AHU取代MAU+RCU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)大家列一下还有哪些,并说说优缺点。

100级以上基本都FFU,地板回风。10000级以下基本AHU+HEPA。
1000级处于交界面,洁净厂房空调形式多种多样,比如
1。MAU+DCC+FFU,高架地板回风
2。MAU+DCC+FFU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)
3。MAU+RCU+HEPA,或者如果区域小的话AHU取代MAU+RCU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)

大家列一下还有哪些,并说说优缺点。
免费打赏
vincent_nk
2007年12月16日 18:39:35
12楼

顶送顶回是可以做到1000级的,但难度很大。
回复
luguanyan808
2007年12月16日 21:07:10
13楼
顶回应该是可能达到1000级吧,关键还得看怎么做了
回复
winds039044025
2007年12月17日 08:17:38
14楼
我们千级的都是采用第一种方式,估计也是最普遍的形式了吧~
问一句你们高架地板都是怎么清扫的啊?感觉很费事啊!
回复
wucaiquan
2007年12月18日 13:17:16
15楼
上回风是很郁闷的 特别是送 回风口很近的时候
送回风短路 风量不够 压力达不到 温度也降不下来
整改也麻烦 前车之鉴啊!!
回复
luoyikyo1
2008年03月16日 12:28:26
16楼
可以做下送上回么?
刚开始做净化
:)
回复
2006zjyl
2008年03月20日 14:25:52
17楼
学习
回复
gaorui2025
2008年03月20日 15:23:58
18楼
1000级其实跟万级的差不多 但如果是动态千级的话 回风柱就搞不定了 另外 顶送顶回做千级的肯定不行,气流死角太明显,检测角落肯定不过关
回复

相关推荐