100级以上基本都FFU,地板回风。10000级以下基本AHU+HEPA。1000级处于交界面,洁净厂房空调形式多种多样,比如1。MAU+DCC+FFU,高架地板回风2。MAU+DCC+FFU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)3。MAU+RCU+HEPA,或者如果区域小的话AHU取代MAU+RCU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)大家列一下还有哪些,并说说优缺点。
100级以上基本都FFU,地板回风。10000级以下基本AHU+HEPA。
1000级处于交界面,洁净厂房空调形式多种多样,比如
1。MAU+DCC+FFU,高架地板回风
2。MAU+DCC+FFU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)
3。MAU+RCU+HEPA,或者如果区域小的话AHU取代MAU+RCU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)
大家列一下还有哪些,并说说优缺点。
2楼
千级..不用高架地板回风吧...
回复
3楼
千级可以不用高架地板回风,用回风墙一样能达到效果,只要是换气次数达到一般就可以的
回复
4楼
讲的已经很全面了!
回复
5楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
7楼
1。MAU+DCC+FFU,高架地板回风
2。MAU+DCC+FFU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)
采用这两种可能是风量比较大而且室内负荷也比较大且产尘比较大
还有一种可能就是室内空间比较低,但是风量太大,不好布风管所以采用
回复
8楼
采用上回风可不可以?
回复
9楼
问所未闻.估计不行
回复
10楼
在医药洁净室内等级为100000的房间,除了那些硫化床,包衣间以及其他主要的工艺房间外,其他辅助房间如更衣间,设备清洗间等有时也会用上送上回的。电子厂我没碰到过上送上回的,但是电子厂种类繁多,见识有限,不知道有没有谁能举些例子。
1000级以上是不能上送上回。
回复
11楼
上回风恐怕会产生送回风短路吧
回复