1000级洁净室讨论
biexiaocn
biexiaocn Lv.2
2007年12月07日 19:04:03
只看楼主

100级以上基本都FFU,地板回风。10000级以下基本AHU+HEPA。1000级处于交界面,洁净厂房空调形式多种多样,比如1。MAU+DCC+FFU,高架地板回风2。MAU+DCC+FFU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)3。MAU+RCU+HEPA,或者如果区域小的话AHU取代MAU+RCU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)大家列一下还有哪些,并说说优缺点。

100级以上基本都FFU,地板回风。10000级以下基本AHU+HEPA。
1000级处于交界面,洁净厂房空调形式多种多样,比如
1。MAU+DCC+FFU,高架地板回风
2。MAU+DCC+FFU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)
3。MAU+RCU+HEPA,或者如果区域小的话AHU取代MAU+RCU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)

大家列一下还有哪些,并说说优缺点。
免费打赏
ydvke
2007年12月08日 09:48:13
2楼
千级..不用高架地板回风吧...
回复
fujingtx
2007年12月08日 09:57:21
3楼
千级可以不用高架地板回风,用回风墙一样能达到效果,只要是换气次数达到一般就可以的
回复
kulling
2007年12月09日 19:13:59
4楼


讲的已经很全面了!
回复
yx298298
2007年12月10日 13:52:50
5楼
100级以上基本都FFU,地板回风。10000级以下基本AHU+HEPA。
1000级处于交界面,洁净厂房空调形式多种多样,比如
1。MAU+DCC+FFU,高架地板回风
2。MAU+DCC+FFU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)
3。MAU+RCU+HEPA,或者如果区域小的话AHU取代MAU+RCU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)
说的相当全面。
回复
zhangcangjie
2007年12月10日 16:51:09
6楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
tht10536
2007年12月10日 18:33:07
7楼
1。MAU+DCC+FFU,高架地板回风
2。MAU+DCC+FFU,侧墙+回风柱回风(面积小的不用回风柱)


采用这两种可能是风量比较大而且室内负荷也比较大且产尘比较大

还有一种可能就是室内空间比较低,但是风量太大,不好布风管所以采用
回复
鸭江绿水
2007年12月12日 20:03:12
8楼
采用上回风可不可以?
回复
hubeixp
2007年12月15日 17:43:05
9楼

问所未闻.估计不行
回复
biexiaocn
2007年12月15日 20:45:39
10楼


在医药洁净室内等级为100000的房间,除了那些硫化床,包衣间以及其他主要的工艺房间外,其他辅助房间如更衣间,设备清洗间等有时也会用上送上回的。电子厂我没碰到过上送上回的,但是电子厂种类繁多,见识有限,不知道有没有谁能举些例子。

1000级以上是不能上送上回。
回复
hj27lws
2007年12月16日 17:23:56
11楼
上回风恐怕会产生送回风短路吧
回复

相关推荐