我正设计一个21米跨,6米柱距,48米长的粮库,采用排架结构,屋架和屋面板已经选好,柱顶标高7.7米,计算高度9.2米,装粮线标高6米,储存散装大米,按《粮食平房仓设计规范》GB50320-2001将粮食的侧压力以集中荷载形式通过不同高度设置的圈梁传给排架柱,用Pk计算后,排架柱截面尺寸感觉很大500X1200,否则柱子配筋都是32 28的且不容易排开?请各位高手指点,不胜感激!!
我正设计一个21米跨,6米柱距,48米长的粮库,采用排架结构,屋架和屋面板已经选好,柱顶标高7.7米,计算高度9.2米,装粮线标高6米,储存散装大米,按《粮食平房仓设计规范》GB50320-2001将粮食的侧压力以集中荷载形式通过不同高度设置的圈梁传给排架柱,用Pk计算后,排架柱截面尺寸感觉很大500X1200,否则柱子配筋都是32 28的且不容易排开?请各位高手指点,不胜感激!!
2楼
下图为剖面图
回复
3楼
自己顶一下!!
回复
4楼
500x1200这个尺寸既然是计算决定的,并没有什么不正常的,一些重型厂房的排架柱都是这么大。
回复
5楼
如果嫌柱截面过大,可以做成工字型的截面
回复
6楼
自己顶一下!!
回复
7楼
你的侧压力分别多大?怎么会配筋这么大?
回复
8楼
我觉得应该使用互斥活载来模拟粮食堆放的情况:
活载:屋面
互斥1:左侧压力
互斥2:右侧压力
互斥3:两侧压力
另外,我还关心,楼主的基础要做多大?(我没有猜错的话,有几十个平米吧)
回复
9楼
我最近在做一个62长的 10跨的散装粮库,宽12米分两跨,设置三道圈粮,怎么就没那么大的柱截面呢````你是怎么建模型的啊?
回复
10楼
楼主你也太厉害了,先支持你一下。
回复
11楼
楼主在线吗 ?我 现在也 再 做 粮库,感觉计算结果又 问题 ,水平推力,基础,太 大 ,算 不 过去,柱式400*600
粮库散装,平堆6.0米小麦,柱距6.。0,请指教哦
回复