如此接线,大家讨论
qihonglei1234
2007年12月07日 11:00:44
来自于工地图片
只看楼主

1

1

1196996440759.jpg

免费打赏
qihonglei1234
2007年12月10日 16:28:29
12楼
多功能数字电表可以把电流线可以并电压线进去吗?

有点费解?
回复
liu630
2007年12月11日 08:53:52
13楼
我感觉这样接很危险,使用互感器就是要把大电流变换成小电流,并隔离一次和二次回路,这样接虽然电流变小了,但是并没有起到隔离一次回路的作用。
回复
hxrct
2007年12月11日 18:11:03
14楼
没语言了
回复
jiangxiaogui
2007年12月11日 19:42:59
15楼
这样接太危险了吧?使用互感器把大电流变小,并隔离一次和二次回路,这样接虽然电流变小了,但并没隔离一次回路吧。
不明白?奇怪....
回复
chenshikun1962
2007年12月29日 11:18:02
16楼
这配的什么工艺线,小学徒比他做得好,是不是新手?没做过,应好好学习努力提高!!
回复
buhuitou609
2008年01月04日 22:56:08
17楼
这样接好像也正确呀,只是电流互感器二次侧不能接地了
回复
panshuoguang
2011年05月17日 18:12:44
18楼
在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈!L和K1是接在一起!互感器的K2端子禁止接 地!三相的还是头一次见!

[ 本帖最后由 panshuoguang 于 2011-5-17 18:23 编辑 ]