我最近在做一个长距离供热管线,压力1.3MP饱和蒸汽.计划80m设置一个补偿弯.2型的应该做多大的?麻烦大虾帮忙解决.
我最近在做一个长距离供热管线,压力1.3MP饱和蒸汽.计划80m设置一个补偿弯.2型的应该做多大的?麻烦大虾帮忙解决.
2楼
再说清楚点,呵呵.
管径为DN350,做方型补偿器因场地限制要竖直上翻,臂长做多大合适.看线算图短臂在4m时长臂大约11m.对不?感觉有点大.我选4m*4m的弯补偿够不够?
回复
3楼
与补偿量有关,要看你两个固定支架之间的距离。对于方型补偿器的弯头,曲率半径宜>4D.
回复
4楼
请问温度多少?
回复
5楼
楼主已告知压力1.3MP饱和蒸汽,温度应为195°C
回复
6楼
DN350方型补偿器4米*4米补偿量60mm,固定支架很近,场地限制,安装轴向波纹补偿器可解决
回复