施工现场箱变出线开关,在多次检查中发现,开关(断路器)搬把用力按下去分闸,手一放由回复合闸位值,无法分闸操作,只有按检测按纽,方可实现分闸操作,不知是何原因,请各位大师接疑。
施工现场箱变出线开关,在多次检查中发现,开关(断路器)搬把用力按下去分闸,手一放由回复合闸位值,无法分闸操作,只有按检测按纽,方可实现分闸操作,不知是何原因,请各位大师接疑。
2楼
带漏暴的断路器坏了
回复
3楼
多半要换个新的了。
回复
4楼
补充一点,该开关不带漏电保护功能
回复
5楼
开关(断路器,非漏电开关)分合匝搬把无法正常操作,只有测试按纽起作用,是何原因呀
回复
6楼
机械脱扣结构有问题,自己打开看看检查一下就知道了(注意要停电后再检查)。
最好换一个好的!
回复
7楼
“手一放由回复合闸位值,”==手一放又恢复合闸位置。“接疑”==解疑。
“漏暴”==漏保
错别字和白字不可取!发贴前看一下。
回复
8楼
多谢兄弟指出错漏,下次一定注意。
回复
9楼
机械脱扣器出现了故障,不能自动脱开!需要更换新的了!
回复