三相220V 100A应选用多大的线径和断路器!!! 设备有加热管12只,每只1.5KW 马达功率4.4KW 厂家说明书上标明是三相220V 100A, 请问是三相每相100A吗?还是三相总共才100A,每相是33A。 要选用100A以上的断路器吗?

三相220V 100A应选用多大的线径和断路器!!!
设备有加热管12只,每只1.5KW
马达功率4.4KW
厂家说明书上标明是三相220V 100A,
请问是三相每相100A吗?还是三相总共才100A,每相是33A。
要选用100A以上的断路器吗?
免费打赏
guanbin919
2007年12月06日 21:40:44
2楼
首先电流是每相100,不是合计。若此,25铜线或35铝线。
实际:
1)设备容量:(1.5*4)*3+4.4=18+4.4=32.4kw;
2)平衡负荷时,每相50A电流。
3)开关63A,铜线10;铝线16了。

guanbin919
回复
guanbin919
2007年12月06日 21:44:01
3楼
标称 截面 mm² 明线 敷设 穿管敷设 护套线
二根 三根 四根 二芯 三芯及四芯
铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜
10 69 51 63 47 50 39 45 34        
16 92 69 74 56 66 50 59 45        
20 100 78 83 65 74 60 68 52        
25 120 92 92 74 83 69 78 60        
回复
qvbkdtjh
2007年12月06日 23:50:59
4楼


18+4.4=32.4 ??????????????
我自己认为是每相电流应该是:I=(1.5*4*1000)/220+(4.4*2)
=27.27+8.8
=36.07A
故我现在拥有的75A的断路器,10平方的三相四线电缆线(铜芯)应该是可以满足的,不用重新布线了吧!