一、二次导线冷压接的工艺
mengjun1230
2007年12月06日 16:35:38
只看楼主

近期有一个问题搞不清:一二次多股导线使用冷压端头,是否应经过涮锡处理。因为在不同的工程中有不同的要求,这个要涮,那个不要涮。请问各位高手,是否有相关标准?先谢了

近期有一个问题搞不清:一二次多股导线使用冷压端头,是否应经过涮锡处理。
因为在不同的工程中有不同的要求,这个要涮,那个不要涮。
请问各位高手,是否有相关标准?先谢了
免费打赏
shdq2777
2007年12月09日 16:03:26
2楼
二次多股导线使用冷压端头 我们做的都不要 涮锡处理
回复
lingxuct
2007年12月10日 06:04:43
3楼
涮锡处理后,在有锡与无锡的交界处电线容易断,建议不要涮锡处理
回复
mengjun1230
2007年12月21日 17:19:15
4楼
谢谢了
能否提供GB或JB标准
回复
成套毛毛
2007年12月22日 11:29:42
5楼
我们也不做的,费时、费力
回复
yunshengbo
2009年02月20日 12:24:34
6楼

支持------
回复
mr_yon
2009年02月20日 12:32:51
7楼
二次冷压头搪锡很不现实.
回复
白龙行天下
2009年02月20日 14:04:06
8楼
二次冷压头搪锡很现实很现实很现实很现实很现实
回复