请教各位大侠一个设计的问题。
lzh9902
lzh9902 Lv.2
2007年12月06日 15:58:35
只看楼主

电缆在电缆沟内敷设,过马路部分业主要求仍旧做成电缆沟,请教各位电缆沟上面的盖板要做到多厚。再有就是有没有什么地方规定过马路不能做成电缆沟的。谢谢了!!!

电缆在电缆沟内敷设,过马路部分业主要求仍旧做成电缆沟,请教各位电缆沟上面的盖板要做到多厚。再有就是有没有什么地方规定过马路不能做成电缆沟的。谢谢了!!!
免费打赏
lzh9902
2007年12月10日 16:51:03
12楼
哪位能不能传张图上来看看。谢谢了!!!
回复
wangruchuan
2007年12月10日 21:31:13
13楼
300厚混凝土,双层布筋,选22的钢筋,间距200,我记得我这是这么做的,人行道上最好留检查井。
回复
zzhspeed
2007年12月10日 22:02:48
14楼
你给甲方说,刚问过结构了,要用许多水泥做沟、做壁、做盖板,还要考虑排水,要与附近排水沟相连通。这样算下来比穿管也不省钱。
回复
zzhspeed
2007年12月10日 22:03:58
15楼
当然,如果只是厂区内的一个小马路,直接走沟也未尝不可。