讨论:框架独基多柱联合基础的问题
hzy663340
hzy663340 Lv.4
2007年12月06日 15:32:18
只看楼主

PKPM在生成框架基础时,当两柱或多柱较近时,基础会连在一起,但是成生的大样中是没有面层钢筋,是否要配面层钢筋?另外多柱的重心是否要与基础形心重合?是否应在JCCAD中用筏板基础进行计算?请各位高手指导一下,审图提出这些问题,急!急!急!

PKPM在生成框架基础时,当两柱或多柱较近时,基础会连在一起,但是成生的大样中是没有面层钢筋,是否要配面层钢筋?
另外多柱的重心是否要与基础形心重合?是否应在JCCAD中用筏板基础进行计算?
请各位高手指导一下,审图提出这些问题,急!急!急!
免费打赏
hzy663340
2007年12月08日 09:57:03
2楼
各位高手指导一下啊,说下你们遇到这种问题是如何处理的?
回复
mecidar
2007年12月08日 14:16:16
3楼
当柱距比较大时按条基计算,否则按联合柱基计算。施书上有算例。

当多于三个柱时,本人把柱当成桩,按桩承台计算。

审图中心没提意见,看来只要有计算书就行了。
回复
redsunrose
2007年12月10日 13:44:55
4楼
当柱距比较大时宜按联合基础计算,需要配面层钢筋 。
回复
63069587
2007年12月10日 14:59:20
5楼
联合基础顶面可能出现负弯矩,需要配筋。
不需要在筏板内重算;
你要搞清楚你在做什么,否则,设计成了什么?》
回复
hzy663340
2007年12月10日 15:18:23
6楼
谢谢,我面层是考虑负弯矩配有钢筋了.PKPM也有点害人哦,不能直接生成也不提示一下.
回复
bhf123
2007年12月12日 15:59:20
7楼
我面层是考虑负弯矩配有钢筋了
回复
hzy663340
2007年12月14日 12:15:48
8楼
不要笑啊,我真的不是很清楚.我这个一注结构师是白当了.
回复
doremidai
2007年12月16日 20:16:28
9楼
相距很近时,可以假定为一个大柱子时,不用配面筋.如防震缝2边的柱子,距离不到200,300的.
如果相差较大,如300到1000或者更大点,适当配置构造面筋.按道理应该计算确定配筋。
如果距离更大,如超过3m,按计算面筋配筋很大时,建议做成条基,按照弹性地基梁计算配筋。
回复
hurtandcure
2007年12月17日 12:45:21
10楼

面层钢筋视柱子之间距离和基础边到柱边的距离关系来定,如果有耐心,可以手算,做个二重积分就可以了!
多柱重心和基础形心尽量重合,如无法重合,那就按偏心基础来设计。
计算用手算或者程序都可以,关键是要采取合理的假定,计算出合理的结果。
回复
hzy663340
2007年12月20日 11:04:50
11楼
我认为PKPM在碰撞生成联合基础过程是考虑过偏心问题的(不一定重心对形心),但会满足Pmax<1.2fa的。
当两个柱的距离小于柱对基础冲切角范围时(2h0),联合基础的上表面是没有弯矩的.上表面可以不配筋.
当柱距较大时,用弹性地基梁的算法也不能真实的表达受力情况.因为这种基础主要是以冲切来控制的,而弹性地基梁是以受弯计算的,算出来的钢筋很多.
当两个基础只碰1cm~2cm时,PKPM也会把它联合一起,你想单独的基础都能承受,为什么联合后厚度按厚的那个,基底面积也加宽了倒不得了?没有道理.
希望能有人对这种基础做个实验.
回复