为什么分水器只有一根管的回水是热的
myl2135
myl2135 Lv.2
2007年12月05日 23:29:01
来自于采暖供热
只看楼主

一栋3门,中单最热25度;西单也可以,只有我们东单不热17度;分水器的进水都是热的,回水管只有同热交换器的那根是热的,其它都不热,不知为什么?

一栋3门,中单最热25度;西单也可以,只有我们东单不热17度;分水器的进水都是热的,回水管只有同热交换器的那根是热的,其它都不热,不知为什么?
myl2135
2007年12月05日 23:58:10
2楼
一栋3门,中单最热25度;西单也可以,只有我们东单不热17度;分水器的进水都是热的,回水管只有控制热交换器的那根是热的,其它都不热,不知为什么?
回复
sybxbjb
2007年12月06日 09:17:27
3楼
三个单元的总来水是一根管的来水,在分配流量上出现问题。如果最热的那家同意关小进水阀门,尽可能把三个单元的回水温度调节成一致,正负在2度之内,就能保证各单元室温了,如果协商不成,你只好在你的进水管上加装一个管道循环泵,增加你的进水流量,一般来说,进水温度与回水温度相差5度左右为适宜,如果差得多,就会影响室温不热了。加泵之前你先要排除你单元没有堵塞,放一放排气阀,要是不成再考虑加泵,扬程在10米之内,流量也不要大,每小时不要超过1.5吨,否则你邻居家的温度就不够了。
回复
曼瑞德集团
2007年12月06日 15:01:23
4楼
楼上,不错。顶顶!~
回复
myl2135
2007年12月06日 22:43:42
5楼
谢谢您!如果是同一单元的不同楼层出现冷热不均的情况怎么调节呢?各家分水器的回水管冷热不均排出了堵塞原因后还没有好转,也要加管道泵吗?
回复
sean_you
2007年12月07日 09:03:35
6楼
3楼的说的不错,给的加泵的建议,还是不如调整各单元的阀门好.
因为加泵以后,就打破了系统的水力平衡,对其他用户的影响太大.
回复
coldccf
2007年12月07日 14:43:37
7楼
新楼,旧楼,问题刚出现还是原来一直就有,旧的肯定是管路堵了,一般放气,清洗过滤器就好了,新的有管路堵的可能,不太好处理,再就是楼上说的管路系统不平衡.
回复
荔枝兔
2007年12月07日 15:57:59
8楼

教唆人家打架是吧?再说理论上也是错误的。
回复
荔枝兔
2007年12月07日 16:00:21
9楼

如果对方也再加一个加压泵呢?你怎么办?+2个?拉开新一轮加泵竞赛!
回复
htdn-ah
2007年12月07日 19:50:48
10楼
有可能是换热器引起的水力分配问题,换热器环路水阻力太小。
回复
htdn-ah
2007年12月07日 19:51:22
11楼
可以关闭换热器,试下先
回复