向各位前辈请教
pawl2010
pawl2010 Lv.3
2007年12月05日 15:25:39
来自于通风排烟
只看楼主

请问:规范中送风口的风速一般取2~3m/s,是指喉部风速吧?而我们一般只有风口的尺寸,请问怎么确定有效面积

请问:规范中送风口的风速一般取2~3m/s,是指喉部风速吧?而我们一般只有风口的尺寸,请问怎么确定有效面积
wu.ye
2007年12月06日 13:16:33
2楼
        
一般说的风口尺寸都指喉部尺寸。
回复
iwbwy
2007年12月07日 12:35:58
3楼
比如说600*600风口,喉部尺寸是480*480
一般各边减去60mm
回复
wu.ye
2007年12月07日 13:42:55
4楼

这个“一般”是什么风口?我怎不知道呀!!请教 了。
回复
wu.ye
2007年12月07日 13:46:12
5楼
我只知道一般条形风口边宽为35mm
方形散流器喉部与面部尺寸差一般为70mm*2。
回复

相关推荐

APP内打开