单位一台电机,560KW,6000V,负载是水泵,保护是南瑞继保在开机的时候,电机一起动,运转了还不到半分钟就挑闸了。保护显示限速保护,IA 24。01电机的额定电流是56A, 我想知道的是,这个24.01是不是两次电流?想知道这一般是什么引起的跳闸,希望高手能回答

单位一台电机,560KW,6000V,负载是水泵,保护是南瑞继保
在开机的时候,电机一起动,运转了还不到半分钟就挑闸了。保护显示限速保护,IA 24。01
电机的额定电流是56A, 我想知道的是,这个24.01是不是两次电流?
想知道这一般是什么引起的跳闸,希望高手能回答
免费打赏
lsg0922
2007年12月06日 17:56:44
2楼
找南瑞的厂家的人,看看故障代码。这些东西主要是继保厂家的责任。
回复
zhoushanwangyong
2007年12月07日 18:46:08
3楼
多谢了。