1.清洗高锰酸钾溶解池时由于工人的误操作将高锰酸钾废液直接排放到江体中,后又随进水口进入生产线,导致反应池和沉淀池中进入大量高锰酸钾废液,沉淀池中的水基本变成深紫色,发现时部分已进入滤池。想问的问题是:高锰酸钾若大量进入滤池后对滤池会产生什么影响?对出水有什么影响?会不会污染滤料?高锰酸钾量过大后产生副产物嘛?具体是何产物?遇到此类事件一般该如何及时处理好?高锰酸钾用于除锰其机理是将水中溶解性二价锰氧化成四价锰再通过后续工艺去除?
想问的问题是:
高锰酸钾若大量进入滤池后对滤池会产生什么影响?对出水有什么影响?
会不会污染滤料?
高锰酸钾量过大后产生副产物嘛?具体是何产物?
遇到此类事件一般该如何及时处理好?
高锰酸钾用于除锰其机理是将水中溶解性二价锰氧化成四价锰再通过后续工艺去除?
2.V型滤池在接近于设定的反洗时间时停止系统运行,如果直接停止系统并没有手动对其进行反冲洗,滤池中的水不流动,黏附在滤料上的污染物会不会因为长时间的停运而被滤料紧密吸附,系统重新启动后不容易通过反洗将污染物去除?一般你们在碰到此类情况时是就地停止系统还是先反冲洗滤池呢?
呵呵,刚到水厂工作,水厂的工作说简单也简单,但是真正投入以后发现要学的其实也很多,尤其是对搞工艺的人来说。要全面了解一个水厂的各段工艺以及设备是个极其复杂的过程。经历了一开始的迷惘无聊烦躁到现在的紧迫,终于明白了一个道理,学校中所学的东西真的是少之又少,实际生产中可能出现的问题非常之多,甚至于说是无法预料的。虽说很多人觉得在水厂这种基层单位工作有点委屈自己的学历。不过几年的基层锻炼对一个搞工艺的人,或者说是想走一条技术管理路线的毕业生来说又是必须的一个过程。
以后会经常把水厂实际生产中遇到的一些问题和经历发贴上来。期待与你的共同交流。
新手,问题比较简单,谢谢大家的帮助:)