小弟在做设计时碰到一问题 向各位高手请教:一条DN900玻璃钢输水管管线,其中有30m管道的覆土厚度需要达到4.5m,如何判断这段管道的刚度能否满足要求?如果不满足要求,用采用什么更好方法?如果选用钢管,钢管的壁厚是怎样确定的?小弟在此谢过!
小弟在做设计时碰到一问题 向各位高手请教:
一条DN900玻璃钢输水管管线,其中有30m管道的覆土厚度需要达到4.5m,如何判断这段管道的刚度能否满足要求?如果不满足要求,用采用什么更好方法?如果选用钢管,钢管的壁厚是怎样确定的?小弟在此谢过!
2楼
小弟在此谢过……
回复
3楼
设计一般根据玻璃钢夹砂管道的埋深选用玻璃钢夹砂管的刚度,玻璃钢夹砂管的刚度等级分为:1250、2500、5000、10000N/m2。
管道的覆土厚度达到4.5m,可选用玻璃钢夹砂管的刚度为5000N/m2,但必须符号CECS129:2001施工及验收规程要求。如采用钢管,钢管的壁厚按正常壁厚宜增加1~2mm即可。
回复
4楼
这个你得找结构的帮你计算下!
回复
5楼
这是个 简单的问题,覆土4.5米对玻璃钢夹砂管来说不算什么,如果不放心,就选用10000刚度的就完了,保险的很
回复
6楼
如果不考地面的其它载何,SN5000就可以了,为保险起见也可用8000的
回复
7楼
:lol :lol :lol :lol :lol :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss: 非规范化功能
回复
8楼
