由梁裂缝引发的血案
lffbjl
lffbjl Lv.3
2007年12月04日 17:31:09
只看楼主

^_^,首先声明标题只是为了引起大家的注意,让更多的人加入讨论!言归正传,如果框架梁按照承载力配的钢筋进行裂缝验算不够时,则需要按照裂缝配筋;但是若按照裂缝增加的钢筋很大时岂不是在柱子承载力不便的情况下提高了梁的承载力,那么有可能成为“强梁弱柱”!!!不知道大家时怎么弄的????

^_^,首先声明标题只是为了引起大家的注意,让更多的人加入讨论!


言归正传,如果框架梁按照承载力配的钢筋进行裂缝验算不够时,则需要按照裂缝配筋;但是若按照裂缝增加的钢筋很大时岂不是在柱子承载力不便的情况下提高了梁的承载力,那么有可能成为“强梁弱柱”!!!不知道大家时怎么弄的????
免费打赏
li3196
2007年12月04日 22:41:40
2楼
裂缝控制我一般是按以下:
1、调受力钢筋直径(含钢量基本不变)
2、调含钢量
3、断面调整
强梁弱柱的概念应该是指梁柱刚度方面
回复
sollance
2007年12月04日 23:32:51
3楼
LZ说得很对。是会形成强梁弱柱的。
你要想形成强柱弱梁型的可变机构只能加大柱子的承载力了。要么加大柱钢筋,要么加大柱子截面或者两个一起来。
还有一种选择,如果是内柱遇到这个问题,可以试着把内柱做成强梁弱柱,外柱还是强柱弱梁。这样在梁跨度大,结构层高较低时格外经济。但是这需要很高明的弯矩调幅技巧,一般人做不来。
或者LZ照着2楼说的试试看,没准有用。不过2楼的最后一句话让我很汗。。。。。。。
回复
evay
2007年12月04日 23:36:08
4楼
支持二楼的说法!
没叫你调大钢筋,把钢筋截面调小,多放一两条就OK啦!
回复
lffbjl
2007年12月05日 08:45:11
5楼
二楼说的第一条很好(在一定条件下),但后面两条就不一定可行了。调含钢梁不就是增加钢筋面积么,问题照样没解决;断面调整也有可能受其它专业的限制啊。

二楼最后说的“强梁弱柱的概念应该是指梁柱刚度方面”好像不对吧,这个问题不用讨论规范上有,是承载力的强。

现在说说问题,用二楼说的第一条在大部分情况下都管用,但是在跨度与荷载都特别大(钢筋应力很大)时,如果只能增加钢筋面积来解决这个问题的话,就形成了“强梁弱柱”,那么如何解决?按照三楼说的增加柱子配筋面积可行否?如果可行,怎样实施(按多少来加)?
回复