关于民用建筑电气设计规范中一些条文如何理解的问题
zhangya366
zhangya366 Lv.2
2007年12月04日 15:02:07
只看楼主

民用建筑电气设计规范中7.2.2.6条:当无地区配电网规划时,配电线路的导线截面不宜小于表7.2.2.6所列数值。而另一条7.2.2.8:配电线路导线的截面按机械强度要求不应小于7.2.2.8所列数值。表7.2.2.6中高压线路和低压线路都按主干线、分干线、分支线给出不同的最小截面;表7.2.2.8里高压线路按居民区和非居民区给出不同数值,低压线路则什么也没有分,直接给出最小截面;我的问题是,两个表列的数值不一样,且差距也较大,如表7.2.2.6中的低压线路分支线(铝绞线及铝合金线)最小截面为35,而表7.2.2.8中同样导线为16。这怎么回事呀?我应该如何理解,怎样选择呢?

民用建筑电气设计规范中7.2.2.6条:当无地区配电网规划时,配电线路的导线截面不宜小于表7.2.2.6所列数值。
而另一条7.2.2.8:配电线路导线的截面按机械强度要求不应小于7.2.2.8所列数值。
表7.2.2.6中高压线路和低压线路都按主干线、分干线、分支线给出不同的最小截面;
表7.2.2.8里高压线路按居民区和非居民区给出不同数值,低压线路则什么也没有分,直接给出最小截面;
我的问题是,两个表列的数值不一样,且差距也较大,如表7.2.2.6中的低压线路分支线(铝绞线及铝合金线)最小截面为35,而表7.2.2.8中同样导线为16。这怎么回事呀?我应该如何理解,怎样选择呢?

请教各位高手
免费打赏
zhaojiayong
2007年12月04日 21:51:35
2楼
第一条主要考虑的用电负荷的预留时的最小截面,第二条是按机械强度考虑的最小截面,两者并不矛盾。
回复
zhangya366
2007年12月05日 14:26:33
3楼
第二条比第一条数值小很多,那么我按第一条选是不是就可以? 不用管第二条了?
回复
wstheonly
2007年12月05日 14:34:23
4楼
要都符合
回复