现在我们厂处理的污水比较复杂,其中有涤纶、晴纶、炼化、化工污水,这四部分水我们处理时间厂,污泥驯化的也很好,进水COD700-900 NH3-N<40的情况下,出水都达标排放。但是今年以来我们带加工了很多其他化工污水,类型复杂,浓度高,虽然有足够的调节池,但是由于量大,对生化装置的影响还是很大。今年平均B/C只有0.25。工艺:二段活性污泥法 一段高负荷 短水利停留时间 主要靠吸附排泥 二段采用氧化沟模式。
工艺:二段活性污泥法 一段高负荷 短水利停留时间 主要靠吸附排泥 二段采用氧化沟模式。
近几天原本黄色二段污泥逐渐变黑,降低进水量,抬高曝气量,无改善现象。出水105以上,于是认为是污泥中毒,于是放空一部分污泥,然后引进一段的污泥,同时调整负荷,但是效果还是很差。 但是这段时间NH3-N处理效果还可以 二段进NH3-N 35左右出水5左右。没办法今天投加了适量的PAM应急。
为了保证出水不至于太高,现在进水量已经控制到800m3/h左右(原设计2000m3/l,平时一般控制在1500左右),COD负荷只有0.1,因此调整的时间和条件还是能够满足的。另外我们这有2套装置,先前我引入过一次另一套装置氧化沟的泥,效果也不是很好。因为带加工的污水主要排到出问题的这套装置里,因此可能另一套的泥过来没有经过良好驯化,不适应。