三相四线电表接电流负感器接时,二次侧可不接地吗
huazi1205
huazi1205 Lv.2
2007年12月04日 00:14:38
只看楼主

三相四线电表接电流负敢器计量用电量时,正确接法是电表端子1,4,7接3个k1,端子2,5,8接同相电压,端子3,6,9.接三负感器k2并连接成一点再接地,最后接零线,        请教师傅;端子3,6,9与3个k2,每相独立连接,不连在一起,且不接地,这对计量有没有影响,还有不接零线时,计量会减少吗

三相四线电表接电流负敢器计量用电量时,正确接法是电表端子1,4,7接3个k1,端子2,5,8接同相电压,端子3,6,9.接三负感器k2并连接成一点再接地,最后接零线,        请教师傅;端子3,6,9与3个k2,每相独立连接,不连在一起,且不接地,这对计量有没有影响,还有不接零线时,计量会减少吗
免费打赏
zhangjh_xj
2007年12月04日 01:46:11
2楼
不接地,这对计量不会有影响,但是不安全,一但二次线开路,将产生很高的电压。
回复