中国第一洁净室
liyouyu
liyouyu Lv.2
2007年12月03日 14:58:40
只看楼主

“中国第一洁净室”项目在深圳竣工 代表中国洁净室设计和建造最高水平的“深圳清溢精密光电TFT掩膜版项目”,于2007年11月28日竣工。   专家称,该被誉为“中国第一室”的项目,标志中国一级、十级洁净室设计建造不能独立完成历史的结束,显示了中国洁净室建设的超凡水平。同时,该洁净室也代表了行业的最高水准,成为洁净室示范工程。该工艺可用于微电子、电路板、液晶、生物制品、医药、食品、化妆品等洁净度要求高的行业的厂房设计。

  该工程由深圳碧海永乐公司设计建造,面积达到八百平方米。该工程不仅洁净度高,同时对温度、相对湿度、防微振、防静电等参数的要求也远高于一般设计要求。该公司采用空气净化系统初级、中级、化学、中效、高效、超高效(终端)六级过滤程序,经美国专业公司采用国际标准测试,洁净室温度、相对湿度、洁净度、压力梯度达到工艺生产要求。

  该项目是第一家由国内净化公司独立完成设计、施工的一级净化项目,国内洁净行业专家现场签字给予证实,中国洁净行业协会亦为该项目和设计建造单位颁发示范工程牌匾。

欢迎各位朋友加入我们公司:联系人:设计部李先生,联系电话:0755-26452329

免费打赏
tkdy2002
2007年12月11日 21:57:19
22楼


第3方检测温度控制+-0.15
湿度控制+-2%
可能对某些人来说不高
不过国内估计还是很多公司做不到吧?
没必要死扣那个第一
回复
tkdy2002
2007年12月11日 22:03:29
23楼




在比亚迪,听他们说碧海的主要对手是佳冷、冠航和科标

金开利是碧海最大的对手吧,不过好像在比亚迪项目碰到的比较少
回复
window-my
2007年12月12日 20:38:34
24楼
这么个小案子,就开心的不得了,有没有搞错,对我们国人的水平也太小看了吧。兄弟们,是吧!
回复
vincent_nk
2007年12月12日 22:01:37
25楼

呵呵,笑话
你认为温湿度精度可以靠检测的数据说话吗?温湿度精度控制以及单位时间波动状况是要求在全年性工作状态内的,难道检测的第三方也能全年陪伴在生产状态左右?
再说并非我死扣“第一”二字,而是阁下认为温度控制+-0.3 湿度控制+-3的参数就可以算“中国第一洁净室”这一称号的亮点了。很遗憾,我虽是菜鸟,但还不是外行,俺的ISO4 CR也是老美检测一次合格的。
试问如果一个连两双都没拿过的球员就被评为MVP的话,还不许观众说两句了?
回复
herts126
2007年12月13日 22:05:55
26楼








不好意思,你猜对了,我科标的。对于这个第一洁净室的说法,我取证了一下,报道(指国内各大报刊)上面说是这样的,但是据业内人士,及内幕消息,这个洁净室至今还未能通过验收,洁净度不能达标。所以,起码现在还不能说是一个合格的第一洁净室。

回复
afa0818
2007年12月22日 16:59:18
27楼
晕,洁净度都不达标,
这个最容易的都没达到,也太
回复
haoxing930
2009年04月22日 23:15:33
28楼
怎么没有图纸,施工工艺的之类的东西来看一下啊
回复
haoxing930
2009年04月22日 23:15:47
29楼
中国第一洁净室,空口无凭啊
回复

相关推荐

APP内打开