上海地区电缆采暖的首选——耐克森
nexans_shanghai
2007年12月03日 10:55:36
来自于采暖供热
只看楼主

采暖方案的首选—耐克森发热电缆耐克森公司简单介绍: 耐克森公司(原阿尔卡特电缆及部件总部)作为世界电缆业务二强之一,主要生产客户所需的各种电缆。耐克森的地位: 全球第一的绕组线、海底电缆供应商; 欧洲第一的线杆、设备电缆、数据传输特种电缆供应商; 全球第二的局域网电缆、电力电缆供应商; 欧洲第二的电气线材供应商;

采暖方案的首选—耐克森发热电缆
耐克森公司简单介绍:
耐克森公司(原阿尔卡特电缆及部件总部)作为世界电缆业务二强之一,主要生产客户所需的各种电缆。
耐克森的地位:
 全球第一的绕组线、海底电缆供应商;
 欧洲第一的线杆、设备电缆、数据传输特种电缆供应商;
 全球第二的局域网电缆、电力电缆供应商;
 欧洲第二的电气线材供应商;
 全球最大的发热电缆供应商之一;
自本世纪二十年代以来,耐克森(原阿尔卡特部件及总部)发热电缆的生产及其应用已有70多年的历史,始终保持着在该领域的世界领先地位。具有世界最长的生产及应用经验,拥有高水平产品开发设计能力,产品符合 IEC800和CENE LEC标准,是世界上最早通过ISO9001认证和第一个通过ISO14001环保认证的发热电缆制造商。
发热电缆产品简介:
耐克森(阿尔卡特)发热电缆的使用经验:
 1926年开始生产发热电缆;
 1951年安装的发热电缆仍在使用;
 几乎没有失败率;
 Nexans是室内舒适采暖用发热电缆的最大生产厂家;
 高质量产品带动营业额增长;
 产品种类齐全;
耐克森(阿尔卡特)发热电缆的特点:
 金属发热元件:
单股或多股组成,发热材料寿命长;
 金属屏蔽护套:
消除电磁场,对人无任何健康影响;
 金属防水护套:
100%防止水的渗漏,发热电缆的可靠性提高;
 金属加强护套:
抗拉抗压强度提高,使其经得起各种环境的安装使用;
 交联聚乙烯绝缘:耐高压,耐高温;
 PVC外套:抗强化学腐蚀;
 冷热导线隐式拼接法:世界范围内的独家专利,保证绝缘层连续;
耐克森(阿尔卡特)发热电缆产品应用范围:
 建筑物的舒适性供暖;
 管道罐体及设备的保温防冻;
 生活热水系统的保温伴热;
 室外设施的化雪、化冰;
 土壤(草坪、绿地)保温加热;
 其他工业应用;
耐克森(阿尔卡特)发热电缆的承诺:
 10年产品质量保证;
 发热电缆使用寿命50年以上,与建筑物同寿命;
 符合IEC800及其他相关标准,产品及生产经过ISO9001认证和ISO1400环保认证;
上海枫渊达贸易有限公司
代理挪威耐克森发热电缆、丹麦OJ温控器、瑞典TASSOGLAS纺织玻璃壁布、美国爱适易食物垃圾处理机等新型高科技建筑材料。
现推出耐克森卫生间专用系统,望有需求的朋友联系:QQ:42374473 邮箱:contact@fengyuanda.com 电话:021-64168424 李华峰
电热地暖系统
木地板应用注意事项

在地暖安装合同中涉及木地板面材的使用,则本注意事项作为合同附件。请提醒使用木地板的业主或业主的代理务必在最终决定使用何种木地板之前,详细阅读以下说明。

当客户要求采用木地板时,我公司只负责常识性的介绍和原则性的推荐,客户最终决定选用何种木地板之前应自行向该种木地板的供应商咨询并获得适用于地板的承诺,任何面材质量责任应均由该木地板供应商承担。


木地板种类的选择

按照传热效果及热稳定性等因素综合衡量,电热地暖系统之上的面材应首选实木复合类地板(其中又以专用的地采暖地板为最佳)。其次是强化复合地板,再次是实木地板中的几个树种(如俗称红檀香的香脂木豆、缅甸柚木、菠萝格等),总得来说,那些重量较轻、干燥性较小、热稳定性好的树种更适于用在地暖系统之上。但无论使用何种地板,其含水率指标均应在12%以下。

地采暖地板的特点

专门用于地面辐射采暖系统之上的实木复合地板称为地采暖地板,其不同于普通地板的特征主要有:专用基材、木质密度要求严格、含水率在6%-12%之间,成品均经过冷热循环检验、游离甲醛的含量要求更为严格、漆面热稳定性好。



安装方式

1、根据木地板的不同,地暖系统的安装方式分为直铺式和打龙骨两种。复合地板及强化地板两种安装方式均可。但一般采用直铺。实木地板则应采用打龙骨的安装方式。木龙骨高度一般要求5cm高。

2、直铺时,暖线之上的水泥层应为2-3cm厚。注意,在水泥自然干燥28天以后,或木地板即将安装的3-5天前,必须开启地暖系统加热3-5天,以使水泥层里的残余水分充分蒸发出来。(如果不把残留水分蒸发,在安装地板后,水蒸汽容易从地板拼接处渗出,影响地板的正常使用。)在地热系统对水泥层的这个加热烘干过程中,可能在水泥层上会出现少许裂缝,这不会影响到对木地板的安装。

3、直铺时,如地暖系统之上的水泥青光层很平,则最好别使用木地板之下的防潮胶垫,因为这可以增强导热效果:如果使用胶垫,则最好使用尽可能薄的(如1mm厚的)或者采取在胶垫上钻孔的方法使热量上来。

4、无论是实木地板还是复合地板,在铺装时均应在地板与地板之间留有一定的空隙(铺装时可在地板之间放入一片包装箱带,包装箱带隔天后取出)。以避免在潮湿季节地板受膨胀变形。

5、我公司在安装木地板下的发热电缆系统时,对打龙骨安装,只负责将龙骨内的导线铺设完毕;对直铺式安装,则只完成到导线上的水泥层,木龙骨的铺设和木地板的铺装我方概不负责。


实木地板下打龙骨安装时的特殊需求

1、实木地板下的电热地暖系统应安装在木龙骨之间。木龙骨之间的地面上首先应铺设隔热层,然后是铁丝网。发热电缆应固定在铁丝网上。导线和木龙骨的距离应大于3cm。通常情况下,每一槽内的导线不应该超过2根。如果将导线埋入水泥内,水泥的厚度应至少有2cm。

2、暖线要穿越木龙骨时应在木龙骨上开槽,槽口处应用铝箔垫上。导线的弯曲半径不应大于导线直径的6倍。导线在铁丝网上的固定间距不得超过3cm。

3、木龙骨中的空气层起到避免木地板温度过高的作用。因此,应保证有2-3cm的空气导热层的存在。

每平方米功率的限制

为保证木地板在地暖系统上长期使用而不受损坏,其下所安装的电热系统有最大安装功率的限制。根据实践经验,木地板下的平方米地热系统的安装功率一般为80-120W。其中热稳定性好的地板可以在这个范围自由调节,而实木地板应比复合地板和强化地板的使用功率低。

温控探头的放置

任何安装在木地板下的电热地暖系统均须使用温控地探头。该探头的放置位置应在加热导线的上方至少1公分。如果是木龙骨安装,温控探头应在空气导热层中间并靠着木龙骨的位置。

木地板表面的极端温度

木地板表面的温度最高不得超过27-28℃,木地板表面温度的实现,与温控探头被安装的位置高低有关。


温控探头的温度设置

由于木地板最高温度的限制,对温控探头的温度设置也有一定的限制。木地板本身厚度在15cm以内的,温控探头的温度设定不得高于30度,木地板的厚度超过15cm的,则温控探头的温度设定不得超过35度。

热损失与空气温度的关系

由于每个安装房屋的隔热或保温效果不同,因此,其热损失也相应不同。热损失越高,房屋内地板地板温度与室温的差距就越大。由于木地板的最高温度受到限制。因此,木地板下安装电热地暖系统只能保证舒适采暖(即地面舒适)的要求,而不能保证实现整体供暖。在热损失较大的情况下,房屋应采用其他取暖设施辅助供暖。

木地板应用的其他限制

1、在地暖系统上安装了木地板以后,第一次升温或长久未开启使用时应缓慢升温,建议每小时升温1度左右,以防止木地板升温过快发生地板的开裂扭曲。

2、由于木地板对高温的敏感,在安装有地暖系统的木地板上建议不要放置大面积(1平方以上)的覆盖物。其中包括落地面积较大的家居和地毯。以免木地板受损或导线因热量无法发散而受损。

免费打赏
nexans_shanghai
2007年12月05日 10:51:12
12楼
1、发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理:
发热电缆低温辐射供暖系统的工作原理是发热电缆通电后,其工作温度为40℃-60℃,通过地面(或墙面、顶面)作为散热面,通过少部分对流换热加热周围空气的同时,以大部分的方式与四周的围护结构、物体、人体进行辐射换热,围护结构、物体和人体吸收了辐射热后,其表面的温度升高,从而达到提高并保持室温的目的。发热电缆低温辐射供暖系统的辐射换热量约占总换热量的60%以上。 通过铺设于地板上的地温探头或温控器内的室温探头,由房间温控器控制温度。当室内温度达到设定值后,温控器开始动作,短开通向发热电缆的电源,发热电缆停止加热,当室内温度低于温控器设定值时,温控器又开始启动,接通通向发热电缆的电源,发热电缆开始加热,这样往复运转。

2、系统组成:

1.发热电缆
2.温控器
3.保温材料:减少热量向下的无效热损失。
4.钢丝网:绑扎加热电缆,同时增强地面强度。
5.固定带
6.膨胀缝:面积超过30平米,长边超过6m的地面加装。防止热膨胀带来的危险。
7.填充层:厚度不少于40mm,小于40mm时,应再加一层钢丝网,以加固填充层。
8.其他辅料


3、发热电缆地温辐射采暖系统的主要优点

(1):采暖舒适度高、室内空气清洁、有保健功能

地暖"是与人体取暖生理需求特性最为吻合的供暖方式之一,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了"寒从脚下生"的难题,在此环境下工作,有利于提高工作效率。由于辐射表面温度低,灰尘、细菌不易飘浮运动,或因升华而产生异味,不易造成室内污浊空气对流,室内洁净。在地暖房间居住或办公感到舒适、卫生并具有一定保健作用。


(2)增加室内面积,节约室内装修造价

由于使用地暖,取消了居室暖气片及支立管,增加使用面积约2-3%(包括暖气罩),便于室内装修和家具、电器用品的布置,又可节省装修费用。

(3)实现分户、分室和区域控制

在相同使用功能区域安装有温控器,根据需要进行调解,且跟踪室外温度变化,随时手动或自动调节,以保持室内温度恒定,克服了无传统对流散热装置无法随季节调节室温的弊端。彻底解决了高层建筑的垂直和水平失调及系统超压等问题,是节能的重要手段。

(4)使用操作简单

(5)维护费用低

系统安装完毕后完全封闭,维护费用极低,彻底解决了水系统的跑、冒滴、漏及暖气片冻裂的难问题。

(6)安全寿命长

本系统一次建成终生受益,可保证正常运行50年以上。



回复
nexans_shanghai
2007年12月06日 09:20:08
13楼
1. 单导与双导的区别:
a) 安装:
单导发热体为单股实心金属丝,安装时需将发热电缆敷设成一个回路后与温控器或其它配电设备连接;双导发热体为双股实心金属丝,发热电缆本身已自成回路,因此,安装方便。
b) 制造工艺:
双导线是将双股金属丝做成同样直径的一根电缆,其内部结构更加复杂,因此制作成本要远远高于单导线;由于单导也是同样的直径,因此它的防护层、防水层的各项工艺材料就比双导更厚,各项指标就更扎实可靠,因此在安全性、防护等级、产品品质就比双导更好。
c) 施工费用:
在国外由于人工费用特别高,因此施工的时候双导线比单导线节约,但是在国内人工费用相对低廉,因此差别不大。
d) 使用场合:
双导线由于造价成本偏高,在大面积使用普及中,没有单导有优势。单导线在施工设计时需要有一个回路,因此在某些特定的场合就没办法使用,比如管道保温,会造成浪费,增加成本,因此一般双导线都是使用在有特殊用途的场所,主要是为了节约成本。
回复
nexans_shanghai
2007年12月07日 09:25:34
14楼
安全施工和成品保护
1. 加热电缆和绝热材料及其它辅材均不得与明火接触或高温烘烤。
2. 地板辐射采暖系统的安装,不宜和其它施工作业同时交叉进行。
3. 进入铺设现场的工作人员应穿软底胶鞋。
4. 安装完毕后,敷设加热电缆的地面应设立明显的标志。严禁在铺设区内运行重荷载或放置高温物体及高温烧烤,严禁在铺设区内穿凿,钻孔和进行射钉作业。
5. 施工全部结束后,应绘制竣工图,准确标注加热电缆敷设位置与地温传感器埋设地点。

调试
加热电缆地板辐射采暖系统的调试运行:
1. 加热电缆通电调试应在混凝土填充层养护期满后进行。
2. 试运行前应测试每一回路的直流电阻及冷态绝缘电阻,并应符合产品规定和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)中的相关规定,每一回路应无断路、短路故障。
3. 首次启动加热电缆系统时,将室温设定在5~10℃运行24h,再逐步调升温度,使室内温度符合设计要求;
4. 温控器的调试应按产品说明书进行。

验收
1. 低温地板辐射采暖系统的验收,由隐蔽工质量验收和子分部工程质量验收两部分组成,应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242)分别进行。
2. 隐蔽工程质量验收:
1) 隐蔽工程质量验收应包括绝热层及复合铝箔(若有铺贴)、加热电缆的铺设、伸缩缝、加热电缆的测试;
2) 验收合格后应填写隐蔽工程验收记录,经建设单位、监理单位及土建施工单位签收后,方能进行下一步施工。
3. 子分部工程质量验收:
1) 子分部工程质量验收应在试运行之后,施工单位自检合格的基础上进行。并应按检验批、分项、或子分部工程的程序进行验收,同时做好记录。
2) 工程质量验收文件和记录中应包括下列主要内容:
a. 开工报告;
b. 图纸会审记录,设计变更及洽谈记录;
c. 施工组织设计或施工方案;
d. 主要材料、成品、半成品、辅材出厂合格证及进场验收单;
e. 隐蔽工程验收及中间检验记录;
f. 调试记录;
g. 安全和使用功能检验和检测记录;
h. 检验批、分项、子分部工程质量验收记录;
i. 竣工图;
回复
nexans_shanghai
2007年12月10日 09:46:14
15楼

电热膜与发热电缆供暖系统分析一览表

比较项目 发热电缆供暖系统 电热膜供暖系统 备注
施工工艺 较方便,铺装后只需连接温控器。 非常复杂,铺装后需人工压接金属连接卡,安装塑料绝缘罩,填制密封胶,用胶带粘封裁切端,将每片电热膜连接线穿管,并联各片电热膜,连接温控器。每道工序完成后都需检测,施工工期长、工序多,易出现施工质量问题隐患。
使用寿命 与建筑物同寿命 与建筑物同寿命(仅限天棚吊顶内)
电热膜外层为聚脂膜,聚脂单分子中有一键为脂键,为不饱和键,在潮湿,碱性,高温环境中此分子键极易断裂,聚脂将分解为烃或有机酸,聚脂绝缘特性将改变。
(引自《工程塑料》,化学工业出版社 金国珍 齐松山 孙一焘著)
聚脂电热膜铺装在水泥中的寿命无法得到保证。国外生产的地板用电热膜也只是在电热膜上直接铺设复合木地板。没有将电热膜铺装于水泥层中的实例。
占地 在原有地面上增加4cm~7cm 天棚吊顶方式增加5-7CM。
环境污染 无 无
维护费用 无 有
美观性 仅看到一美观的温控器开关 仅看到一美观的温控器开关
安全性 地下无接头,全球专利,双层绝缘,绝缘厚度达6.5MM。可承受较大压力,绝不会出现漏电短路现象 每片电热膜多达四处接头,连接处由施工工人现场连接,极易出现故障。绝缘罩与连接卡、密封胶、裁切端绝缘胶带封存在水泥中极易出现失效现象。尤其是电热膜裁切端只用绝缘胶带由施工人员现场粘接,极易出现漏电现象。在天棚吊顶中因与人体无接触,安全性尚可保证,但绝不适用于地面下安装。绝缘厚度仅为0.05-0.1MM,稍有外力即易破损。目前外力破坏检测仅为一公斤钢球两米坠落试验,无水泥中电热膜安全性权威检测。
施工严密性 严格设计,按图施工,有据可查 没有正规的图纸,随意性较大
铺装功率 最大可达300W/平米 最大仅为175W/平米
国际认可 通过ISO9001认证
通过ISO14001
IEC800、UL、CE、Kima、Semko、Nemko等
IEC800是完全针对发热电缆的认证。 IEC认证、UL、CSA等
所有质量检测标准都是针对电热膜敷设于天棚吊顶施工方法制定的。没有电热膜敷设在水泥中的检测数据。而且IEC认证中没有针对电热膜的质量认证,只是参照家用电器认证,与电热膜实际使用差别较大。

回复
nexans_shanghai
2007年12月11日 11:26:32
16楼
加热电缆的电气和机械性能标准的要求

类别 检验项目 标准要求
标志 成品电缆标明标志
标志间距离
护套颜色
绝缘线芯颜色 正确、字迹清楚、容易辨认、耐擦
最大500mm


电压试验
绝缘电阻 室温成品电缆电压试验(2.0KV/5min)
高温成品电缆电压试验
(90℃,1.5KV/15min)
(90℃)绝缘电阻 不击穿

不击穿
最小0.03MΩ•km
导体 单丝根数
单丝直径
导体电阻(20℃)
电阻温度系数

最大3.96,最小3.42Ω/m
为正值
成品性能试验 变形试验(300N,1.5KV/30s)
拉力试验
正反卷绕试验
低温冲击试验(-15℃)
屏蔽的耐穿透性 不击穿
最小120N
不击穿
不开裂
试针推入绝缘需触及屏蔽




类别 检验项目 标准要求







缘 绝缘厚度 - 平均厚度
- 最薄处厚度 最小0.8mm
最小0.62mm
机械物理性能
老化前抗张强度
老化前断裂伸长率
(7×24h 135℃)
老化后抗张强度
老化后断裂伸长率
抗张强度变化率
断裂伸长率变化率
最小12.5N/mm2
最小200%



最大±25%
最大±25%
非污染试验(7×24h 90℃)
老化后抗张强度
老化后断裂缝伸长率
抗张强度变化率
断裂伸长率变化率


最大±25%
最大±25%
热延伸(15min,200℃)
伸长率
永久伸长率
最大175%
最大15%
绝缘收缩率(130℃,1h) 最大4%
绝缘层平均厚度 ≥0.8mm
绝缘层最小厚度 ≥0.62mm

回复
nexans_shanghai
2007年12月24日 09:38:49
17楼
汗!寒~!
回复
nexans_shanghai
2008年01月08日 09:31:10
18楼
图片
回复

相关推荐

APP内打开