变电所内电缆沟
jiadeyu123
jiadeyu123 Lv.2
2007年12月03日 08:51:37
只看楼主

变电所内的电缆沟是不是就是用于开关柜的出线用的,那什么样的变电所适合用电缆沟出线什么样的变电所适合用电缆托盘出线,我现在做的变电所是在地下一层的,是不是做电缆沟的话还要对结构上有特殊的要求。

变电所内的电缆沟是不是就是用于开关柜的出线用的,那什么样的变电所适合用电缆沟出线什么样的变电所适合用电缆托盘出线,我现在做的变电所是在地下一层的,是不是做电缆沟的话还要对结构上有特殊的要求。
免费打赏
ycyc5188
2007年12月05日 16:32:11
12楼
1、变电所内的电缆沟确实就是用于开关柜的出线用的
2、具体什么样的情况用电缆沟那得看实际情况了。根据施工角度和投资角度确定配电柜的出线方向,如果配电柜已定为上出线,只能采用桥架配线了,同时也根据配电室的安装高度、地下室的防水等一些客观情况确定当否采用电缆沟。
3、我们这里电缆沟一般都深800
回复
yinhuixiayan2004
2007年12月05日 17:28:52
13楼
有条件还是电缆沟好.
回复
ufo_516
2007年12月05日 18:54:22
14楼
“电缆沟建筑专业的图籍有标准的画法”看来得找时间看看建筑专业的标准图~!
回复
hudie522
2007年12月05日 20:15:04
15楼
电气产品库
http://www.cdq.cc/qiye/dq_list.asp

按产品类型分类和更多产家,更方便快捷,快速查询你想要的产品。
回复
hudie522
2007年12月05日 20:17:52
16楼
1、变电所内的电缆沟确实就是用于开关柜的出线用的
2、具体什么样的情况用电缆沟那得看实际情况了。根据施工角度和投资角度确定配电柜的出线方向,如果配电柜已定为上出线,只能采用桥架配线了,同时也根据配电室的安装高度、地下室的防水等一些客观情况确定当否采用电缆沟。
3、我们这里电缆沟一般都深800


电气论文 电气图纸 电气书籍 软件下载 产品样本
想要更多下载,网址就是:http://www.cdq.cc/download/

电气朋友看看啊
回复
zhongminls1981
2007年12月05日 20:38:45
17楼
还是看实际情况而定,结构,经济问题综合再定一个最合适的方案,上面高手朋友们都说了,我也没什么好说的.
回复
tnt_sonic@co163
2007年12月06日 16:37:23
18楼
我们院变电所都考虑做-2.17米电缆夹层,在夹层内做电缆桥架,这样便于检修,走线方便,但造价较高,结构设计较复杂。
回复
wqh26
2007年12月06日 18:12:41
19楼
设在地下一层的电缆沟需要考虑防水、排水问题。