变电所内的电缆沟是不是就是用于开关柜的出线用的,那什么样的变电所适合用电缆沟出线什么样的变电所适合用电缆托盘出线,我现在做的变电所是在地下一层的,是不是做电缆沟的话还要对结构上有特殊的要求。
变电所内的电缆沟是不是就是用于开关柜的出线用的,那什么样的变电所适合用电缆沟出线什么样的变电所适合用电缆托盘出线,我现在做的变电所是在地下一层的,是不是做电缆沟的话还要对结构上有特殊的要求。
2楼
没有,电缆沟建筑专业的图籍有标准的画法,对于结构专业,只给他们荷载就可以了。
回复
3楼
变电所内同时可以做电缆沟、电缆桥架。这要看具体情况而定。电缆行走方向、生产装置的布置、工程造价等等。要根据总图来定出。
回复
4楼
看电缆多少,多的话还是要走电缆沟
回复
5楼
三楼所所言很对, 我想柜体采用上进上出肯定省钱,还有你也省事。只要你的层高够你就不必做电缆沟了,还是用线槽好。
回复
6楼
正解
回复
7楼
很正确,因为这样可以省电缆,并且和结构的配合也省了,但是你得选可以上进上出的柜子,
如果你将变配电室做在负一层,如果有负二层,那结构得采用降板等措施满足你的电缆沟,如果是最底层,你的地面还得抬高300~500,并且基础梁以上垫层厚度应能满足你的电缆沟深度要求,也得和结构配合。
回复
8楼
同意3楼的说法,是做电缆沟还是电缆桥架要考虑结构、经济等多方面的因素。
回复
9楼
對!
回复
10楼
电缆地沟必须有,配电柜的下面有配电柜的二次线路。
一般规定沟深800,要给结构专业提要求
回复
11楼
如果实在没办法,可以采用配电柜上进线上出线的方式,要看地下室的标高符不符合要求,重要的是我们不知道,土建工程是否完成,又无做电缆沟的条件,另建议如甲方对工程造价限制不可可的前提下,应加大电缆沟的尺寸。