各位大虾,本人现在负责一个别墅工程,现在做屋面避雷网,设计要求是暗避雷,但我翻了好多图集和规范,有不少都是模棱两可的说法。监理说应在屋面浇注混凝土时栽卡子,在保温层上做避雷网,但有一个问题,屋面防水怎么办?能否焊在二层钢筋上?浇注完混凝土后跟板面相平。望权威人士给个建议。谢谢
各位大虾,本人现在负责一个别墅工程,现在做屋面避雷网,设计要求是暗避雷,但我翻了好多图集和规范,有不少都是模棱两可的说法。监理说应在屋面浇注混凝土时栽卡子,在保温层上做避雷网,但有一个问题,屋面防水怎么办?能否焊在二层钢筋上?浇注完混凝土后跟板面相平。望权威人士给个建议。谢谢
2楼
应用Φ10或Φ12镀锌圆钢在已浇好的混凝土屋面上,找平前做避雷网带,暗敷于找平层内,从角起间距不大于2米做Φ14避雷小针,避雷小针伸出屋面高度不小于30cm,再做保温,防水等工艺。
回复
3楼
回复
4楼
暗敷设是追求美观
规范要求明铺设是追求防雷效果
只要不是山顶和迎风面的,低层建筑是很不容易被雷击中的。房顶的钢筋网格随便弄都可以
回复
5楼
上个月我单位参加《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010规范宣贯学习时,规范起草人林维勇先生说:屋面防雷如果暗敷设的话可以直接利用建筑屋面内的钢筋做接闪网,不必单独敷设圆钢、扁钢,也不再要求焊接,绑扎即可。(可惜去学习的同志没有录像、录音,只有笔录)
回复
6楼
同意楼上的说法,我以前也是利用结构钢筋的,但好多人是另加圆钢的
回复
7楼
参照DL/T620 对变电所防直接雷的做法就可以了
回复