半地下车库通风问题,急!
jiushikanyikan
2004年12月27日 17:12:32
来自于通风排烟
只看楼主

各位:半地下车库,超2000平米是否设机械排烟和机械通风吗?急! 如果有可开启窗的话,是否采取自然的即可。

各位:半地下车库,超2000平米是否设机械排烟和机械通风吗?急!
如果有可开启窗的话,是否采取自然的即可。
hhbox
2004年12月27日 17:36:45
2楼
肯定要考虑机械通风,地上这么大面积除非是四面敞开的停车场,否则一般都考虑!
室内外高差大于层高1/2就算地下室,1/2~1/3算半地下室.且面积大于2000,建议考虑做排风兼排烟的通风系统,自然开窗肯定不能达到稀释有害物浓度的卫生要求!
回复
jiushikanyikan
2004年12月28日 09:31:18
3楼
谢谢老大拉!
回复
cnbbzz
2004年12月28日 11:00:43
4楼


同意,只要两面对着敞开的停车场就可以不要机械通风了,说老实话,甲方十有八九运行的时候会不开
回复
qljy2004
2004年12月29日 11:05:31
5楼
如果是半地下室,开窗面积满足面积的2%可以不设机械排烟.
回复
jiushikanyikan
2004年12月31日 16:21:54
6楼
请问5楼说得依据是什么?车库与地下室计算的排烟量是不一样的?
回复
cnbbzz
2004年12月31日 16:50:26
7楼
自然排烟和机械排烟不同的,自然排烟计算开窗面积,机械排烟计算排烟量
回复
crab
2005年11月23日 12:09:23
8楼
这个问题顶起来。因为我现在也接触到了这样的一个半地下车库。在北京,希望大家能给个答案。最好能在规范找到一个依据。谢谢!
回复
zhangqinzq10240512
2005年11月23日 16:53:35
9楼
应该设计成机械通风吧,不过可以自然补风的。
回复
80教育
2005年11月23日 22:46:30
10楼
考虑安全的话,还是上排烟了,心里塌实!
回复
riyao1122
2005年11月26日 16:55:03
11楼
不过走风管可能比较麻烦,层高不够!