现浇混凝土空心楼板在PM建模中的几个问题
lzr719@co163
2007年12月02日 15:15:03
只看楼主

现浇混凝土空心楼板规范已经出来,并已实施,优点不少,但本人有几个疑问,恳请大家一起探讨一下!! 1.现浇混凝土空心楼板在PM建模中如何输入板厚和板面荷载?怎样计算该空心板的配筋? 2.采用现浇混凝土空心楼板,对高层来说,是否影响到高层的几个控制参数(如周期比,位移比,剪重比,刚度比等)? 3.现浇混凝土空心楼板横筒方向刚度肯定比顺筒方向差,对单向板而言,顺筒方向即为板短向,传力可靠可信,但对双向板,传力可靠吗?

现浇混凝土空心楼板规范已经出来,并已实施,优点不少,但本人有几个疑问,恳请大家一起探讨一下!!

1.现浇混凝土空心楼板在PM建模中如何输入板厚和板面荷载?怎样计算该空心板的配筋?
2.采用现浇混凝土空心楼板,对高层来说,是否影响到高层的几个控制参数(如周期比,位移比,剪重比,刚度比等)?
3.现浇混凝土空心楼板横筒方向刚度肯定比顺筒方向差,对单向板而言,顺筒方向即为板短向,传力可靠可信,但对双向板,传力可靠吗?
<<现浇混凝土空心楼盖技术规范>>附件如下:
f18429c783dacbacf8a2.rar
22.5 KB
立即下载
免费打赏
lzr719
2007年12月05日 13:13:33
2楼
有谁帮助回答一下啊
回复
ougaogong
2007年12月05日 16:02:26
3楼
我曾经学习过这个规程,可以回答1楼的几个问题
1、仍然按实心板考虑板厚,配筋也按实心板计算,但存在一个最小配筋的问题,pkpm只能按实心板算最小配筋,而规程要求按实际截面算,且空心板横筒方向截面不断变化,故应按顺筒方向实际截面算最小配筋。截面面积要扣除筒芯的面积。
荷载的话应该这样算:把筒芯总量统计出来,计算一个总体积,分摊作为扣除板厚,再用实心板厚减去要扣除的板厚,就是等效截面。当然空心管也是有重量的,规程对于每米长度有重量规定。大概每个平方在0.4~0.5kPa的管重。
2、和实心板一样。
3、相差在10%以内,200和250的板基本上没有影响。传力均可靠。如果空心率大,你可以放大垂直空心管布置的梁配筋。
目前本人还有一些更深层的疑问没有想通,要是能做做实验可能会有用;可惜不具备实验能力,也没有人帮忙。
回复
byq001
2008年09月12日 11:23:27
4楼
非常好,非常感谢。非常有用,非常………………
回复
xufengfu
2008年10月14日 11:45:29
5楼
在结构整体计算时所取板厚应按等刚度折算,
回复