请教电机无功补偿的一个问题
lengdianhu
lengdianhu Lv.2
2007年12月01日 16:49:58
只看楼主

书上说:感应电动机单台的无功就地补偿,一般电容器容量选择电机额定容量的25%-40%.现在二台10KV的电机,额定容量都是630KW,都是用就地补偿,补偿电容器的容量一台是150Kvar,另一台是300Kvar,但是用300Kvar电容器的很正常,而用150Kva电容器的频繁出现故障:电容器坏,补偿柜的CT坏,甚至电流表坏.都是同一个10KV母线上的.应该与电容器容量选择有关吧?具体分析怎样呢?

书上说:感应电动机单台的无功就地补偿,一般电容器容量选择电机额定容量的25%-40%.

现在二台10KV的电机,额定容量都是630KW,都是用就地补偿,补偿电容器的容量一台是150Kvar,另一台是300Kvar,但是用300Kvar电容器的很正常,而用150Kva电容器的频繁出现故障:电容器坏,补偿柜的CT坏,甚至电流表坏.

都是同一个10KV母线上的.应该与电容器容量选择有关吧?

具体分析怎样呢?

请教各位!