请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!

请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?
谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!

免费打赏
蝶之过
2007年12月07日 13:06:38
22楼
钢加固比较经济,参加固规范
回复
k781005
2007年12月07日 14:54:39
23楼
首先看看基础资料,图纸 地质报告,去哪道墙,多长,它在结构中的贡献,如较重要,得重新抗震计算,去墙加托梁还得验算托梁下基础,不足得加固基础,如托梁长度较小,可以不加支撑,采用特殊方法.这样的工程我做过几个,没有问题.
回复
wang_yan_qing
2007年12月07日 15:13:39
24楼
最好别接这样的活,最烦人了.
回复
yyy168
2007年12月07日 15:32:53
25楼
要看原来几层,这种加固总觉得没底,新旧结构计算很繁琐,施工效果也难达到设计要求,设计费还不一定高,费时费力,我做过,累
回复
ou3106003525
2007年12月07日 23:48:44
26楼
给大家推荐一个网址,http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=769691 保证有用,不看浪费
回复
tianlongsheji
2007年12月08日 08:19:32
27楼
我们单位也做过类似工程,但好像跟大家做的不太一样,就是在原有梁下加一道梁,两端双加两个柱子,不知道行不行
回复
wwzzgg1973
2007年12月08日 14:04:40
28楼

业主本来就是穷鬼!!!!!!!!!!!
说实在话,这样的工程给30W都不敢干!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
wwzzgg1973
2007年12月08日 14:06:31
29楼
回复
hh8262
2007年12月09日 13:20:21
30楼
以前我做过那是用老规范的时候,先做两根梁将上部结构架起来用钢管支撑上部结构,待混凝土强度来了再拆除钢管。现在使用新规范,七度区必须做底框,而且还要布置抗震墙。做不了了。
回复
nono203
2007年12月12日 10:47:21
31楼
希望大家一起想办法!加油,继续