砖混拆除承重墙如何加固?急!
zhuguoyan1980
2007年12月01日 10:32:43
只看楼主

请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!

请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?
谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!

免费打赏
crane.1
2007年12月03日 12:57:21
2楼
在原有梁旁边做梁,和原梁傍在一起。

两端简支到砖墙上即可

注意验算砌体局压
回复
zhuguoyan1980
2007年12月03日 16:56:16
3楼
我想请教施工时的支护方案
回复
heihei2003
2007年12月03日 19:18:59
4楼
我觉得可以先用型钢支撑起,然后浇钢筋混凝土梁
回复
wumanyun
2007年12月04日 11:03:05
5楼
这样不相当于底框结构了?需要设较大的梁,砖墙做梁的支座可能不满足要求,需加设柱
回复
wwzzgg1973
2007年12月04日 12:20:20
6楼
谁敢去做这样的工程呢?做成底框也是不合理的呀!抗震墙怎么加进去呢?
这样的工程谁做改造设计谁倒霉,谁做施工谁倒霉!做了倒霉八辈子!
回复
sxl2108025
2007年12月04日 13:03:10
7楼
在原有墙体的位置上部设梁,按简支梁计算。两端简支到砖墙上,梁端的下部加设梁垫,老砖墙比较疏,必须验算砌体局部承压。
地面上设支撑,上部模板同正常支模,板下梁处浇筑膨胀混凝土。
拆墙前,地面最好用枕木,上设支撑,托住楼板,随时观测其变化。
回复
junminlee
2007年12月04日 13:59:33
8楼
如果不考虑抗震,还是可以做的,也比较简单。
做法是:先在拟拆除的承重墙两端,设置型钢柱,型钢柱上搁钢梁,钢梁顶在楼板下。
注意:一定要先加固,后拆墙,另外,型钢柱基础要重新做,不可直接搁在原砖混基础下。
但这个东西你说要满足现行的抗震规范,就说不清楚了。
回复
wumanyun
2007年12月04日 16:04:48
9楼
这栋房子原来到底有几层?
回复
lxfmails
2007年12月04日 16:37:43
10楼
在拆除的墙上加曹钢梁加固,注意下预制板的稳定 按简支算
回复
lyi_2001
2007年12月04日 20:44:03
11楼
在拆除的墙两端加槽钢柱,再在板底部加槽钢梁。槽钢梁采用两次施工法,即现沿墙先打掉一半,架槽钢梁,再打另一半,再加槽钢梁。型材的截面积按计算确定。这种方法应该较易施工并且占用空间较小,造价也不会增加太多。