请教关于室外景观照明回路正常时的漏电电流!
leizi806
leizi806 Lv.4
2017年07月28日 15:00:42
只看楼主

针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。” 我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”, 论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???

针对室外景观照明,图纸中我将每个回路的都采用的带漏电保护器30mA的微断。图纸审核是提出了“计算各回路正常运行时的漏电电流,采用剩余电流保护器作为接地故障保护,其动作电流应满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008中第8.3.3条的规定。”
QQ截图20170728145132.jpg

我查了规定,“动作电流不宜小于正常运行时最大漏电电流的2.0-2.5倍”,
QQ截图20170728145647.jpg
论坛前辈,这里提到的“正常运行时最大漏电电流”在室外景观照明中是不是无法计算的???


我采用了30mA的漏保,是不是意思就可以起到保护作用了。请论坛前辈指点!


QQ截图20170728145132.jpg


QQ截图20170728145647.jpg

免费打赏
hzhsj
2017年08月23日 17:09:51
72楼
风平浪静02 发表于 2017-8-22 16:38 呵呵,一段时间不见,知识并没有见长。前面我们已经说了,线路长与漏电大,没有必然的联系。有谁定义过 …呵呵,如果认为“线路长与漏电大,没有必然的联系”的话,就说明基础知识很有限,不配在论坛里胡说八道。还是回家抱孩子去吧!
回复
botany88
2017年08月24日 09:00:12
73楼

好资料,谢谢楼主分享
回复
风平浪静02
2017年08月24日 16:29:11
74楼
hzhsj 发表于 2017-8-23 17:09 呵呵,如果认为“线路长与漏电大,没有必然的联系”的话,就说明基础知识很有限,不配在论坛里胡说八道。 …呵呵,老朽已经说明过,低压系统对地分布电容有限。这就是可以采用IT系统的基础。不知这些基础知识你是否已经掌握。如果线路长漏电一定大,那么1000米外的照明用电,是不是就不可以选用30毫安的漏电整定值呢?你倒是拿出一些例子或者证据来说明一下呀。夸夸其词倒是你一贯作风,又酸又臭。老朽的孙子已经成人,老朽闲赋在家,你又有什么可以嫉妒的呢?你想堵老朽的嘴吗,拿出你的真本实事来!:P:P:P
回复
绿如蓝
2017年08月25日 07:07:16
75楼
谢谢分享,学习了。
回复
leizi806
2017年08月30日 08:48:17
76楼
风平浪静02 发表于 2017-8-24 16:29 呵呵,老朽已经说明过,低压系统对地分布电容有限。这就是可以采用IT系统的基础。不知这些基础知识你是否 …您好 前辈 看到您们之间的讨论。当时审图给的解释是100mA.您认为跟距离无联系。您认为审图的意见合理吗
回复
风平浪静02
2017年08月30日 10:30:43
77楼
leizi806 发表于 2017-8-30 08:48 您好 前辈 看到您们之间的讨论。当时审图给的解释是100mA.您认为跟距离无联系。您认为审图的意见合理吗我不知道建筑电气设计规范100mA的依据是什么,是理论计算,还是实际测试结果?导线的分布电容与电线的直径和导线的长度有关,电容泄漏电流与两极之间的电压和容抗有关。低压系统因为系统与大地之间电压较小,分布电容泄漏电流有限。否则,低压系统就不存在那个 IT 系统了。如果说100mA是绝缘泄漏。一般测量线路绝缘电阻用500兆欧表,要求是大于等于200兆欧。这时输出兆欧表的直流电流是μA级别,而且没有长度限制(一般小于500米)。所有线路的泄漏电流与导线长度无关,即使有差别,也是可以忽略的。 审图并不是解释泄漏电流是100mA,而是漏电保护整定参数。这是至今建筑电气理论界尚不统一的地方。其实,以100mA为漏电保护整定数据,也是缺乏依据的。如果说是导线的绝缘泄漏,这可是一种有功分量。一户人家室内用500至1000米的导线是很平常的。一个小区的导线数量更可观。这样即使不用电,泄漏电流消耗的能量也很大。这样的事情,用户和供电企业是绝对不能容忍的。

zlq1989

这个贴一路看了前辈的解释,很赞,谢谢,学习了

回复
wojiaodongyong
2017年09月05日 10:09:19
78楼
学习了,很赞,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开