室外消火栓布置问题
miaoyan820
miaoyan820 Lv.3
2017年07月28日 12:38:37
只看楼主

大侠们!有一问题请教各位:一个建筑物室外消火栓用水量为45L/s,若一个室外消火栓的用水量为15L/s,是否要求3个室外消火栓能同时覆盖同一位置才可以?或者说是有三个消火栓能覆盖整个建筑即可。

大侠们!有一问题请教各位:一个建筑物室外消火栓用水量为45L/s,若一个室外消火栓的用水量为15L/s,是否要求3个室外消火栓能同时覆盖同一位置才可以?或者说是有三个消火栓能覆盖整个建筑即可。
徐星星的故事
2017年07月29日 08:46:02
2楼
不单单靠这一个因素决定你用几个。还需考虑单个消火栓的保护半径,消防登高面,不能将消火栓集中布置在建筑的一侧,
回复
cnhanhan
2017年07月31日 09:02:41
3楼
你是说为了达到45L/s,一个15L的不够,再加上2个满足45L是吧,这得看这个地方的防火等级了,如果等级高的话还真的要多设消火栓,满足这一区域单位时间内需要覆盖多少升水的要求。
回复

相关推荐

APP内打开