求助大神给小白解释
德州坏实习生
2017年07月28日 10:34:14
来自于通风排烟
只看楼主

在《通风与空调工程施工质量验收规范》P26 4.3.10第二条第二段中这样写道:当风管的连接方式采用法兰连接时,法兰与风管的连接应牢固,并应能防止板材纤维逸出和冷桥。请问板材纤维逸出是指什么?百度不到。。。。。。。。。。

在《通风与空调工程施工质量验收规范》P26 4.3.10第二条第二段中这样写道:当风管的连接方式采用法兰连接时,法兰与风管的连接应牢固,并应能防止板材纤维逸出和冷桥。
请问板材纤维逸出是指什么?百度不到。。。。。。。。。。
德州坏实习生
2017年07月28日 10:34:38
2楼
11111111111111111111111111111111111
回复
德州坏实习生
2017年07月28日 10:37:37
3楼
22222222222222222222222222222
回复
德州坏实习生
2017年07月28日 10:46:53
4楼
3333333333333333333333333333333
回复
vk3001h
2017年07月31日 10:04:41
5楼
4.3.10条是针对铝箔玻纤风管制定的。这种板材内外层是铝箔,中间填充玻璃纤维丝。所以如果连接法兰安装制作有较大误差,不能够完全包覆住板材断面的话,板材中间填充的玻璃纤维丝就会和风管中的气流接触,在气流的冲刷下逐渐从板材中脱离,逸散到气流中。
回复
德州坏实习生
2017年07月31日 14:48:20
6楼
vk3001h 发表于 2017-7-31 10:04 4.3.10条是针对铝箔玻纤风管制定的。这种板材内外层是铝箔,中间填充玻璃纤维丝。所以如果连接法兰安装制作 …谢谢谢谢{:2_81:}
回复

相关推荐

APP内打开