有知道20KW的电动机应该配多大的熔断器?
happysmaile
2007年12月01日 09:56:04
只看楼主

有知道20KW的电动机应该配多大的熔断器?接触器,热继呀,应该怎么配呀!

有知道20KW的电动机应该配多大的熔断器?接触器,热继呀,应该怎么配呀!
免费打赏
hhsscc
2007年12月01日 11:53:42
2楼
按设计手册选型
回复
zhangjh_xj
2007年12月01日 18:34:00
3楼
最好别配熔断器,容易缺相,改配空开,若重载起动应配大一点空开(63A),若轻载起动可配50A空开,40A接触器和36-45A热继器
回复
hongjunzhao
2007年12月01日 19:36:46
4楼
我没见过20kw的电机,22kw的电动机,aM熔断器 50A即可,既按不小于额定电流的1.05~1.1倍选取。
回复
秋石
2007年12月01日 21:00:12
5楼
用熔断器好,缺相用热继电器防护,况且有的熔断器开关有防缺相功能.
回复
qbw4607
2007年12月02日 09:14:01
6楼
熔断器:NT100/100,或200/120。按照额定电流2.5-3倍选取。
热继电器:3楼正确。
回复
秋石
2007年12月02日 11:46:48
7楼
用aM型比较好
回复
liusha-1970
2007年12月03日 12:19:57
8楼
50A
回复
happysmaile
2007年12月06日 21:37:13
9楼
那其他功率的应该怎么选呀