电缆发热的问题
renhangzh
renhangzh Lv.4
2017年07月27日 08:45:36
只看楼主

单位有一新改造项目,变压器在一楼,出线经电缆直接上二楼,出线开关在二楼,二楼有4面柜子。从二楼母线的末端经电缆直接去一楼的母线,一楼有5面柜子。这两根电缆在同一跟线槽内,且有其他负荷电缆。现在这根一二楼之间的电缆发热,请问下是什么原因,谢谢!

单位有一新改造项目,变压器在一楼,出线经电缆直接上二楼,出线开关在二楼,二楼有4面柜子。从二楼母线的末端经电缆直接去一楼的母线,一楼有5面柜子。这两根电缆在同一跟线槽内,且有其他负荷电缆。现在这根一二楼之间的电缆发热,请问下是什么原因,谢谢!
免费打赏
zhy8340
2017年07月27日 09:51:02
2楼

学习学习,多谢楼主的分享!
回复
wang171468177
2017年07月27日 21:02:56
4楼
光说发热了,电流是多少?超载吗?
回复
smarthaifeng
2017年08月15日 16:34:48
5楼
电缆过载的可能比较大,具体问题还要具体分析~~~
回复
a396673967
2017年08月19日 18:26:24
6楼
电缆选小了吧
回复
从头再来009
2017年08月21日 16:26:11
7楼
测一下电流,对照载流表看是否超载.......
回复
绿如蓝
2017年08月21日 19:27:01
8楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
回复
lw010
2017年09月08日 06:37:01
9楼
光说发热了,电流是多少?多大线径?
回复
zhy8340
2017年10月25日 13:48:07
10楼
电缆过载的可能比较大,具体问题还要具体分析~~~
回复
a317630398
2017年10月25日 21:21:38
11楼
谢谢楼主的分享!
回复
a317630398
2017年10月26日 07:16:11
12楼
可能载流量小与计算电流,过载了
回复

相关推荐

APP内打开