请教一下自动报警系统的接线问题~做预算的
salut5354
salut5354 Lv.2
2007年11月30日 13:51:27
只看楼主

探测器选用的智能型感烟探测器回路总线采用ZRRVS-500-2x1.5mm2双绞线,直流 24V电源线采用 ZRBV-500电线,主干线 2x4mm2,分支线 2x2.5mm2消防广播线采用ZRRVB-500-2x1.5mm2软线,每层一对引回首层消防广播主机电话线采用ZRRVVP-2x1.0mm2软线,每层电话插孔一对电话线引回首层消防电话主机室,每台消防专用电话一对电话线引回首层消防电话主机室,联动控制线采用NHKVV控制电缆。

探测器选用的智能型感烟探测器

回路总线采用ZRRVS-500-2x1.5mm2双绞线,直流 24V电源线采用 ZRBV-500电线,主干线 2x4mm2,分支线 2x2.5mm2

消防广播线采用ZRRVB-500-2x1.5mm2软线,每层一对引回首层消防广播主机

电话线采用ZRRVVP-2x1.0mm2软线,每层电话插孔一对电话线引回首层消防电话主机室,每台消防专用电话一对电话线引回首层消防电话主机室,联动控制线采用NHKVV控制电缆。

那请问一下各位高手,图中三种颜色的线需要多少条线电线接回~~~消防中心~~~本人是新手~~~多谢指教~~~~

1196401884749.JPG

e3e035106e11b094e142.rar
182 KB
立即下载
免费打赏
qbs111
2007年11月30日 17:23:27
2楼
电源线、信号线是可以共用的,电话线是不能共用。按这个思路按图计算线长就行了。
回复
salut5354
2007年12月02日 09:34:57
3楼
用了很长时间才弄明白二总线是什么意思~~~但我想问一下,控制器可以根据返回信号来联动 相应的其它设备 ~例如通过探测器启动消防警铃,消火栓按扭启动消防泵等 ~
回复
liumeieee
2007年12月03日 14:46:47
4楼
你先要确定你的系统分为几个回路,每个单独回路的信号线、广播线必须单独进行布线;24V电源可以共用,看你说的线型足够大了,一般总线我们都用2.5的;电话线就无所谓了,看你的要求是每个回路电话插孔单独走一颗总线,每个回路每台消防电话单独走一颗总线。
这样的话如果你给的图是一个单独回路的话:信号总线1颗总线,广播总线1颗总线,24V共用就行,电话总线1颗(看不清图,当做没有消防电话来算,如果有消防电话N个,就是N+1条电话总线)
回复
liumeieee
2007年12月03日 14:48:42
5楼

这是什么意思啊?没看明白……
回复
ziliaoshi_1
2007年12月03日 14:52:25
6楼
信号线1对,广播线1对,电源线1对,电话线1对(两总线电话),如果是多线制电话,同楼上.
回复
salut5354
2007年12月03日 16:08:27
7楼
嘻嘻~~~不好意思~我说的二总线是指接报警控制器的信号线~刚学消防这些东西~有时候自己都不知道自己说什么~不好意思~~~~呵呵~
回复
xshixiao
2007年12月05日 16:09:37
8楼
你这个问题我好熟悉,不过我不时这个专业的,所以,不能全面的回答你,不好意思
回复