各位前辈,请问户式中央中央空调用户侧补水问题
zxm408
zxm408 Lv.3
2007年11月30日 10:36:08
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈,请问户式中央中央空调用户侧补水需要设置补水吗,一般是怎么做呢

各位前辈,请问户式中央中央空调用户侧补水需要设置补水吗,一般是怎么做呢
免费打赏
yaojun73
2007年12月07日 11:24:31
2楼
1、传统作法机组回水处(水泵入水管)加膨胀水箱
2、自来水接入回水管,自来水压力3-4公斤左右/户式中央中央空调用户侧2公斤左右,设止回阀--减压阀+膨胀罐
3、自来水接入回水管,自来水压力3-4公斤左右/户式中央中央空调用户侧2公斤左右,设止回阀--减压阀+减压阀+止回阀(膨胀排水)
回复
cyjme
2007年12月08日 11:09:40
3楼



MARK
回复
zxm408
2007年12月20日 16:49:39
4楼
现在户式中央空调,地源热泵系统应用比较多,像热源侧即地埋系统还要补水吗
回复
tsaohon
2007年12月21日 14:31:12
5楼
有专用的自动补水阀,能根据系统压力及补水源的压力自动调节,110~250元/个。系统建议装自动安全泄水阀,这样对机组换热器能起到保护作用。