召唤高手:金属板还是金属构架做接闪器?
lshj888
lshj888 Lv.3
2004年12月27日 10:01:09
来自于防雷减灾
只看楼主

金属装饰构架(建筑平屋面上装饰),但有外包绝缘聚塑板,能做为接闪器吗?图集03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 第5页,57页的说法:1金属板不能带绝缘层。 2金属构架可外包绝缘层。为什么有这个区别呢???

金属装饰构架(建筑平屋面上装饰),但有外包绝缘聚塑板,能做为接闪器吗?
图集03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 第5页,57页的说法:1金属板不能带绝缘层。 2金属构架可外包绝缘层。

为什么有这个区别呢???
免费打赏
lshj888
2004年12月27日 10:04:12
2楼
召唤高手!!!!!!!!
回复
lshj888
2004年12月29日 09:09:20
3楼
说说自己的看法吧!
回复
ldm1990
2004年12月29日 21:57:20
4楼
薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘覆层
回复
ldm1990
2004年12月29日 21:58:38
5楼
金属面板厚度须不小于0。5