聚氨脂保温适用的温度一般不超过100度,现用一工程采暖改造使用温度为110度,原聚氨脂保温是否能用?
聚氨脂保温适用的温度一般不超过100度,现用一工程采暖改造使用温度为110度,原聚氨脂保温是否能用?
免费打赏
xuehong11
2007年11月30日 09:41:24
2楼
聚氨酯适用的温度为120°C,110°C热水可以采用。通常130左右的热水为防止温度过高,聚氨酯炭化,采用改性聚氨酯。