直流电源操作柜怎么确定啊?
sea2008
sea2008 Lv.5
2004年12月24日 15:06:00
只看楼主

直流电源操作柜怎么确定啊?如果一个变配电室有两台1000的变压器器,怎么确定支流电源操作柜啊

直流电源操作柜怎么确定啊?
如果一个变配电室有两台1000的变压器器,怎么确定支流电源操作柜啊
免费打赏
忙里
2004年12月24日 15:29:35
2楼
首先要确定直流负荷有多大,才能确定用什么直流电源,上面情况说得不明白,变电站有高压柜等设备吗
回复
sea2008
2004年12月24日 17:24:54
3楼
有啊,有两台1000的变压器,然后有20个低压柜
回复
wysh
2004年12月24日 17:30:17
4楼
可以考虑采用交流操作。
回复
g88g
2005年02月14日 16:21:39
5楼
确定所有高压柜分合机构中的分合线圈电流值及其他用直流的设备总负荷有多大,根据上述数值确定 直流电源操作柜 的容量
回复
yijikui
2005年02月14日 18:55:40
6楼
一般的高压真空断路器都是直流和手动合闸2种操作,高压部分的指示,加热器也是直流的,低压断路器很少有直流操作的
一般专门有直流柜,是220V,碱性电池,长期采用浮冲电方式
回复
powerwwk
2005年02月15日 23:22:24
7楼
看 看你的经济能力怎么样撒,有钱的话就做大些,主要还是看看高压柜的直流负荷多大
回复
gdft_24
2005年02月16日 01:14:09
8楼
我看过一些配电间, 只有二台直流屏!  这两台起着什么样的作用呢
回复

相关推荐

APP内打开