换热器换热效率的诊断
wlywfd117
wlywfd117 Lv.2
2007年11月29日 12:36:55
来自于采暖供热
只看楼主

各位,我这里采暖使用高温水换热,但是有部分换热器的一次网回水温度明显高于二次网供水温度(大约高5℃),换热器也没结垢,你们认为正常吗?

各位,我这里采暖使用高温水换热,但是有部分换热器的一次网回水温度明显高于二次网供水温度(大约高5℃),换热器也没结垢,你们认为正常吗?
免费打赏
f_jg2003
2007年11月29日 18:52:57
2楼
会不会二次网流量偏大?
回复
yanlufeng
2007年11月30日 11:54:41
3楼
楼主;我认为有以下可能;

是不换热器的换热面积小了,是设计失误还是厂家提供产品不对?

2楼说的对"会不会二次网流量偏大?"

仅供参考.
回复
sybxbjb
2007年11月30日 13:59:54
4楼
一次水回水温度高于二次水的供水温度说明换热器热效率不好,无论是设计问题还是设备运行问题,当务之急是怎么解决,否则每天浪费的热能在不断累积。可以考虑安装一个回水温度自动控制阀,这个阀用户能自己设定流经阀体的温度,回水超过设定温度阀体内的阻力就会加大甚至关断,直到温度低于设定值才能流走,阀内阻力随流经介质的温度变化而变化,无需电力,全凭内部感温材料,原理类似汽车的节温器,型号口径各种都有,这种阀能最大限度的提高热效率。目前国内只有沈阳北新节能设备公司的型号最齐全。