关于生活热水的问题 急!
wangliu848
wangliu848 Lv.2
2007年11月29日 11:39:05
来自于采暖供热
只看楼主

热力站内生活热水采用容积换热器,两台生活热水循环泵(一用一备),目前大楼没有入住,楼上没有热水使用。自来水接在生活水循环泵的出口,即容积换热器的二次入口。现在的问题是循环泵正常开启的情况下,生活热水的回水温度在30度左右,换热器内二次水的温度为56度,而换热器的二次水出口温度在30度左右。请问这种情况正常吗?

2007年11月30日 19:34:16
2楼
容积式换热器特别是立式的有这样一种情况,顶部比底部温度高,特别是在初启动时,大楼里的回水都是冷水,经过一段时间循环后,回水温度才能逐步提高,届时换热器的顶部和出入水口的温度差才能缩小。这段时间的长短和换热器的效率有关,一般来说一两个小时就可以了。
回复
sybxbjb
2007年11月30日 19:39:40
3楼
还有你看看二次水的出口位置,最好是在顶部,起码要在上部,和进水口持平会把回水直接又顶出去了。