换热器所带采暖面积如何计算
hhlmyx
hhlmyx Lv.2
2007年11月29日 10:49:24
来自于采暖供热
只看楼主

现有波纹管式汽水换热器,型号BH800-36-1.0/1.0,换热面积36平米,设计压力:管程1.0MPa,壳程1.1MPa,设计温度:管程110度,壳程185度,想请高人大概计算下热负荷。另外如果此汽水换热器和一台水水换热器一同使用,那么计算所带采暖面积时,进行热负荷计算时,是只算汽水的就可以,还是把水水的也一起加上啊,请高人指点下。

现有波纹管式汽水换热器,型号BH800-36-1.0/1.0,换热面积36平米,设计压力:管程1.0MPa,壳程1.1MPa,设计温度:管程110度,壳程185度,想请高人大概计算下热负荷。另外如果此汽水换热器和一台水水换热器一同使用,那么计算所带采暖面积时,进行热负荷计算时,是只算汽水的就可以,还是把水水的也一起加上啊,请高人指点下。
免费打赏
sjzri
2007年12月07日 16:35:37
2楼
找一下换热器计算公式,根据换热面积36平米,设计温度:管程110度,壳程185度,可以计算
回复
zzxzwg
2007年12月09日 20:54:13
3楼
可按下式计算
热负荷:Q=β*K*ΔT*F
β----传热面污垢修正系数0.7---1.0
K----传热系数
ΔT---加热介质和被加热介质的对数平均温差
F----换热器有效传热面积
回复
gaoyanling2008
2008年10月15日 16:10:04
4楼
我们按一平米带1800考虑,
回复
liyanzhen1000
2009年06月12日 21:54:34
5楼
我也有遇到这个问题,而且蒸汽是过热的,280摄氏度,还要计算汽化潜热,这个时候水水换热器里的换热量相对就很小了,我知道供暖面积是10万平,算换热器换热面积,不晓得潜热那部分是不是和显热一样公式计算。
回复
lovemydog
2009年06月13日 11:54:25
6楼
1800是不是太大了啊
回复
hvac9999
2009年06月14日 09:08:36
7楼
关键是传热系数,不能估算。
建议参考厂家技术说明。
回复

相关推荐

APP内打开