我最近接了一项设计任务,是远距离输送热水,水温为98度,供有五个支路,汇合成一个干路,总供水量为15000立/天,由于水温度高,输送距离为15Km左右,地势差不太大,如何消除停水到供水时的断流弥合水锤、各个支路之间的平衡及中间加压站设计都比较麻烦,不知哪位高手做过类似的工程,请不吝赐教,在此谢过!
我最近接了一项设计任务,是远距离输送热水,水温为98度,供有五个支路,汇合成一个干路,总供水量为15000立/天,由于水温度高,输送距离为15Km左右,地势差不太大,如何消除停水到供水时的断流弥合水锤、各个支路之间的平衡及中间加压站设计都比较麻烦,不知哪位高手做过类似的工程,请不吝赐教,在此谢过!
2楼
http://news.rhvacnet.com/NewsFile/2007-8-10/2007810140218.shtml
http://info.tgnet.cn/Detail/200711011763178403/
没做过设计,找了些资料你也许能参考一下.
回复
3楼
你的这个我也不懂,不过我帮您问问我朋友.
上海乐汇泵阀制造有限公司 电话:021-57578588*8015 传真:021-57575087 手机:13761271787 联系人:唐纯虎 邮箱:tshu123@163.com QQ:182335890 QQ群:3720795 公司网址:http://www.illehui.com 地址:上海市奉贤区金汇镇金钱公路1428号
回复
4楼
水压图分析,选取各个支路用户的连接方式。定出水静压线,选定定压方式。水力计算,选泵。各分支计算,看不平衡率,然后调整。
回复
5楼
设扩张管;设高位水箱(加油)
回复
6楼
水力计算,水压图、动态水利分析
加压泵站、旁通阀、变频泵。。挺常规的,不难!
回复
7楼
同意上面的意见,分析水压图!!水力分析!!
回复
8楼
路过,学习
回复
9楼
水温98度,供15KM,
确实是个很头疼的东西
压力及输送问题虽然很麻烦,但通过上面朋友说的方法,总能解决
但是建议楼主仔细考虑一下温降问题
水温不高,输送距离太长
温降太大
应通过计算确定保温厚度
我总感觉这个方案实在不妥,就算平均每米压损50PA
管路总损失就150M水柱
须设多个中继加压泵站
而且如果近处有用户的话
平衡问题实在不易
建议适当放大管径,选取更小的比摩阻
回复
10楼
请问楼主
用户端还二次换热吗
如果不换
这个系统就实在太庞大了
漏水问题也厉害
如果换热
末端水温恐怕就太低了
用于地暖应该还行
用于散热器采暖恐怕太低了
这个方案问题太多
楼主应仔细考虑